有熟悉配电盒线路的么,昨晚停电换了根线

  • m
    mailps3
    没跳闸,莫名其妙家里好几个地方没电了,刚美团电工上门的给跳了根红色的线就好了,问他不愿意说什么问题,哪位看得懂的讲解一下吗?
  • c
    cyq9111
    不接红线的话,后面的2个断路器就没有火线进线了
  • p
    ppkzyl
    估计原来的线糊了,重新跨了一根,接法没问题。不过保护器出线原来谁接的?红色接零绿色接火?拉出来挨打。
  • i
    ips3
    这是基本常识,跳线是为了给第二和第三个出线开关供电,N线统一结在N线排上。你这个配电进线开关最好别用带漏电保护的,家里随便哪里漏电就会导致全部停电,总开关应该用普通空气开关,出线开关插座可以用带漏保的开关。还有一点,你的出线开关额定电流比进线开关大这是不合理的。

    [本帖最后由 ips3 于 2019-5-15 10:46 编辑]
  • 5
    532
    这是整间屋子的总开关箱子么

    我目测铜芯线径也就1-1.5mm,跑个电磁炉都有点呛啊
  • d
    divergence
    美团还有电工服务?lcc爽死了
  • m
    mailps3
    嗯,他换了根线
  • m
    mailps3
    这个可以怎么调整吗?80年的房子……
  • m
    mailps3
    嗯,污黑的肤色还挺壮,问他是什么问题不肯说,一开口要300,我说你可以走了,最后还价到100算给他路费了
  • m
    mailps3
    意思是我进来的是16A,但是分开关支持20A?
  • o
    oando
    简单说明了一下,看懂了吧
  • 大手
    说句不好听的,我觉得你这配电箱里的都该扔了。
  • m
    mailps3
    30年了,是要换了哈哈哈哈
  • i
    ips3
    在哪里这么好赚?本人目前精通水,电,门禁,监控,消防系统持有高压电工证,低压电工证,弱电电工证,消防员证,多年实际工作经验,有需要的吗?求帮介绍个工作

    [本帖最后由 ips3 于 2019-5-15 12:24 编辑]
  • h
    hengheng0713
    没事自己把几个空开掰下,搞清楚各控制家里哪条线路。还有学会用电笔。
    家里跳电了先看看是全跳还是部分跳。拿电笔到空开上下端测下有没电,搞清楚是线路问题还是空开问题。
    这算是生活常识了吧?反正我小时候住的条件不好,周围老跳电,隔壁五十多岁老太都会戴着老花镜检查电箱。
  • s
    silentkill
    现在就是个上门和物流贵啊。

    我前几天家里一扇移动纱门坏了,认识的师傅,说这东西因为模具的关系只能去厂里修,几分钟就好,换个弹簧撑死30块。可问题怎么去厂里呢,厂里要么专门派个人到你家里来拆(自己还真拆不了),来拆一次,运回去,修完再运回来,装上去。人工算两个半天已经减无可减,加上用一辆车,收你个600块不过分吧。

    唉,我特么装这扇门才600多……
  • r
    refo
    所以欧美男的都要会各种技工,包括强电,弱电,水管(简单的部分),装修(简单的),草坪打理
  • m
    mailps3
    家里东西再好,设备再方便先进,然后基础设施出问题就真是一招回到解放前,是时候强化一把了
  • c
    couger
    那我算是拿欧美男性标准要求自己了……
  • 暖冰
    你说的我都会。。。
  • 双面胶
    有这些证不是坐等收钱么?
  • 双面胶
    这个线颜色谁接的? 貌似地线没接。 偷懒也是到家了。
  • n
    nosmoking
    这个总开关和我家旧房的一模一样,我家的房子是90年建的,走的都是明线,一样没有地线,当年经常被电脑主机漏电电着
  • m
    mailps3
    房子没地线的
  • w
    wuyingjun
    楼主 连这个都不懂 ??????????
  • 侧耳倾听
    上口线还好,下口线怎么零线红火线绿?
  • m
    mailps3
    在找电工把整个开关和线换了,正泰的是不是比较好?
  • i
    ips3
    看你的图片线都穿管了,是活线还是死线,能拉出来吗?能的话:计算你的用电总功率是多少,(分路功率之和乘以0.8),总开关承受电流按乘以4.5倍的总功率来选择,进线用总电流除以4选择,一般照明回路选1.5平方,插座选2.5平方,空调和厨房选4平方就可以了。如果是死线,看你的图片好像是1.5平方的线,安全载流量电流按8倍来算,因为是旧线,不要超过12A保险一点,而且你这个线路陈旧,总开关不建议选带漏电保护的,插座回路可以用,其它就普通空开即可
  • i
    ips3
    另外正规线色是黄绿红任意色可做相线,实际一般用红色做相线,N线一般用蓝色,黄绿双色线做地线,一般电表处会有供电公司统一引入的地线排
  • b
    b0207191
    这个知识我都不懂,有什么地方可以补课吗?
  • m
    mailps3
    我的总进线问了供电局的说是4方的,是不是可以选用25A的漏电保护开关,然后分开关都换成20A的空气开关?
  • i
    ips3
    没看我之前的回复吗?不建议总空开用带漏保的开关,4平方线安全载流量32A
  • 画楼花千树
    25A小了,应该用32A
  • m
    mailps3
    那我是总开关用普通空气,分开关都用漏电保护的吗?
  • 金丝肉松饼
    前几天自己修插板才发现自己真的是啥也不懂...
    感慨生活知识储备之匮乏
    必须好好学一下
  • l
    lese55847
    没有这个线左手2个开关都是没电的,话说美团还有这个服务吗?