家里的配电盒里是空气开关还是漏电保护器?

  • l
    lovexiaoya
    还是两样都有?是不是现在里面都安装的漏电保护器?需要另行安装吗?
    我单位昨天接了个不到20岁的女孩洗完澡插手机充电器被电死,忽然想到这个问题。。。
  • 万物
    是不是还要浪涌保护器
  • f
    fimirror
    一般都是 [总电源2P空气开关-漏保-分路单P空气开关] 这样安排的吧
  • s
    sailor
    漏电保护器上面都有个实验按钮,半个月按一次,普通的没有
  • l
    lovexiaoya
    惊了,刚才让我娘们看了一眼,竟然没有漏电保护器,喷了
  • 总是注册不成功
    如果常年不按会怎么样?
  • s
    sailor
    它就是让你知道这个保护器是好用的,谁也不可能准时去按,你就没事去按一次就行
  • 爱撕衣
    楼主讲一下被电死的详情,好预防一下
  • 8
    888999000
    漏电保护器要另外装的,我怕死,装了三个,厨房、卫生间都单独回路保护。
  • l
    lovexiaoya
    怎么单独装?我准备在配电盒的总闸旁装一个
    你的意思是卫生间等把原来空气开关拆掉换漏电?
  • g
    gdx2840
    我们家好象是漏电保护器
  • f
    fimirror
    装多个漏保的话,多个漏保之间的L、N都要互不干扰。打个比方,所有漏保都是同级别的,它们的进线只能用更上一级的总开关出来的L、N线。

    如果原来卫生间只是单P空开控制L线,而它的N线是共用的话,想改漏保单独控制卫生间,除了把原来单P空开控制的L线接到漏保的L线出线端,还要把卫生间的N线从共用端子上拆出来,接到漏保的N线出线端。

    你想改造找个电工最直接了,自己乱来很不安全。

    [本帖最后由 fimirror 于 2015-6-24 17:34 编辑]
  • 没头脑
    我记得按照电气设计规范,插座都要装漏电保护,照明回路不用,前提是照明回路没接插座,有的装修的图省事把电热水器的插座接照明回路的。
  • f
    fimirror
    现在私人装修为了事后维修方便,大多数都是一个房间一路电源,每路电源都用一个单P空开控制,所有分路共用一个漏保控制。考虑周全的会厨房、卫生间单独挑出来上漏保,不过配电箱太小的就没办法了。
  • l
    leiqilong
    我买的是放雷击放浪涌插座!
    然后空气开关那里是德力西的!63安带保护器!手机充电死那个就是离子带电刚洗完澡!接电话,离头和心脏太近!如果单纯用手触摸不会的
  • 华莱士
    漏电保护器没必要所有插座都装 只要把浴室 厨房容易受潮 触水的地方换成漏电保护插座就好
    空气开关基本能保证安全
  • s
    sailor
    人体经过漏电电流30ma就完了,空气开关有30ma容量的吗?家里用的普通断路器现在至少都是20A的,要让它动作,必须要有很大的短路电流才行,为什么插座都要有漏电保护器,是因为总有你想不到的漏电事故,安全第一,预防为主!
  • 画楼花千树
    好贴mark
  • 没头脑
    新房子从建设完成插座和照明回路就分开了,要不过不了审查和验收,老房子改造有这个问题,其实分开最好,起码省得空调室外机启动的时候屋里灯也跟着闪一下。
  • 没头脑
    规范上应该是所有插座都要做漏电保护,卫生间里还有做等电位接地,其实现在新房都有,一般是根金属线接在卫生间的暖气或者金属管道上,好多人装修的时候不注意。
  • d
    darkccc
    此贴不错,电工多就是好。。。
  • N
    Nothing
    漏保在进来的总线上的话,任何一路有漏电都会跳,装修验收的时候没试过吗?
  • y
    yiluanxinghui
    中国99%新装修的家庭都是 AC220——DZ47-63 CXX(30ma)——DZ47-63c16/DZ47-63c20。
    简单说入户接断路器带30mA漏电保护器,下面分接1P断路器,除了部分高端物业交付,其他基本都是DZ47型。
    普通户型KFS交付时候电箱也就14位,加那么多漏电保护器,家里有位置吗?普通公寓,不是大别墅,没有设备间,也不是开网吧,也不是车间,没有强电柜的。
    等电位联结土建施工时候就是假的,除了工装外,没有任何一家公司会去做。不排除部分偏执狂。
  • l
    lovexiaoya
    现在的工人根本不给你装卫生巾的地线
  • l
    lovexiaoya
    我觉得只能把空气开关换成漏电保护器
    问的别人说在2p总开关旁装个漏电的就行,我京东买的西门子1p+n的63a的漏电保护器
  • l
    lovexiaoya
    规范?我的样板房,竟然就没有漏电保护开关,我都不知道咋通过验收的