有懂中央空调的吗
- ufowinxp格力中央空调在开了两台或一台内机的情况下,另外有一个内机在没开的情况下,回风口处会有发出丝丝的声音,声音也不经常有,好像是在室外机功率加速运转时才有,没开机这台出回风口没有风进出
- leapall搭车问问
日立中央空调内机 晚上声音很大
没有做软连接,自己能调整吗? iOS fly ~ - sharpfans
- 拈花一笑
- songco我家的是约克空调
各方面都不错,缺点几乎没售后…… iOS fly ~ - 怡宝不是矿泉水大金 睡眠模式 表示晚上睡觉 丝般安静
- 221333三菱重工怎么样
- 虎子电磁膨胀阀的声音,或者液管加速流动的声音,没多大事情,不爽叫售后来看看,反正6年保修
- clouday论坛里有大金的代理商 多年行业经验 你可以直接问
- 虎子也许,只是也许嗷~可能是电子膨胀阀闭合不严吧~
- chestert东芝怎么样吵不吵
- awk买大金啊 晚上是无声的。
- ufowinxp
- SFOREVER回复14#ufowinxp
电子膨胀阀没锁止,有冷媒循环水流声。 管道内部循环,漏的话能听到声音早漏光了。一分钟 iOS fly ~ - efang2000膨胀阀 有冷媒流过 可能性小 应该是有压力 然后产生了震动 叫人检查一下
- howardhu不是漏,电子膨胀阀节流是有噪音的,你这个问题基本无解。
- 虎子回复14#ufowinxp
不会,你搜一下它的作用就知道啦。不过要修的话就会漏,关闭外机冷媒三通阀,修内机电子膨胀阀(这时候内机管道里冷媒会泄露),给室内管道打压保压看有没有泄露,再抽真空保压继续观察压力变化,看有没有泄露,然后开机试运行,观察内机控制面板,有没有跳故障码,缺少冷媒是什么我忘了,你在看看说明书,一般不会跳,因为室内管道也没多长,少那么一点问题不大,而且维修工应该会在维修前关闭外机细管阀门,运行压缩机收管道里的冷媒,假如,假如跳缺冷媒故障码,就大致量一下内机管道长度,然后计算冷媒量,用电子秤秤着冷媒钢瓶加注 - 虎子
- 虎子回复4#拈花一笑
中央空调安装大于品牌,内机声音大小基本没差别,声音大小主要区别在外机,日立VRmini明显小于格力。安装内机不要紧贴天花板,最少距离天花板1㎝,内机挂耳处下面一颗螺母,上面两颗螺母锁紧。贴近天花板的那一面不放心再贴一条止震棉。内机悬吊的那四个丝杆上还可以安装减震的链接,应该效果更好 - 虎子
- 有点搞笑‘回复1#ufowinxp
怀疑有声音的这个内机的电子膨胀阀卡死保持了一定开度,你听到的可能是制冷剂流动的声音。
判断电子膨胀阀是否卡死很简单,开几台内机制冷,然后把被怀疑对象的内机的设定温度调高,如果该内机仍然出冷风那就是中招了,而且内机通电时你也听不到正常的咔咔声(电子膨胀阀归零的声音)。
新装的空调遇到这问题一般是安装烧焊时工人忘记用湿布裹导致电子膨胀阀高温卡死,我家的就遇到过这种情形,只能重新烧焊更换掉。不是新装的,用了一段时间才出现这个问题,可以试试用螺丝刀柄等敲敲电子膨胀阀(先拆下线圈)看看能不能恢复。
当然首先要排除内机板没问题,且内机板和电子膨胀阀之间的信号线没有松动,且电子膨胀阀的线圈也没问题 iOS fly ~ - 虎子
- 我是一只驴驴了解了一下新房不准备装了,前几天办公室装空调安装师傅比较健谈,说现在中央空调基本都是国内代工的,建议美观的话客厅装风管卧室这些还是装分体
- ufowinxp
- mowei冷媒的流动的声音
- 虎子
- ufowinxp
- 云淡风轻看的我都想上单机了 来自E72
- 颜心童刚装了日立还没用过,也担心噪音。还有听说制热有点慢。
- againy我家的是东芝,也是类似情况。更严重的是,但凡其它内机开,这台没开的条件下,还间断性的出现丝丝声,并且出风口有冷风。经过观察,好象是其它内机效果增强电子膨胀阀丝丝声的时候,这台也会跟着抽疯。
- ufowinxp
- 虎子
- 虎子