中央空调安装疑问
- jack是palmer回风口和吊顶预留口子有段距离,没用帆布,这个是正常操作吗?
然后吊顶预留的出风口比空调出风口宽得多,接口帆布只做了对应空调出风口的宽度,旁边空着一大截能看到吊顶内部,这操作正常吗
iOS fly ~ - tingpj第一个不能用吊顶回风 不过家里吊顶空间小 问题不是太大 无非脏点 第二个常规操作HiPDA怪兽版
- jack是palmer
- Helloearth第一个回风好像都没有帆布,第二个让木工做个龙骨把旁边遮挡住
- 金牙为啥不做帆布?求解 iOS fly ~
- jack是palmer
- 保持微笑吊顶前空调都按了,为啥会出现这么大偏差? iOS fly ~
- tingpj家里吊顶内的空间有限 回风效果有个80%左右 类似商场的吊顶空间就很大 必须风管接到回风口 严禁吊顶回风HiPDA怪兽版
- SFOREVER吊顶内空间不大,房间密闭的话问题不大。
- SFOREVER回风带过滤网,而且斜片,也看不到吊顶。
送风我要求多余区域遮盖喷黑,防止看到吊顶内和漏灰(类似担心)下来 - jack是palmer回复11#SFOREVER
遮盖喷黑,怎么个方法呀? iOS fly ~ - SFOREVER回复12#jack是palmer
简单的做法。拿块硬纸板喷黑,裁成和出风口多余漏洞一样。 从上面盖住 iOS fly ~ - jack是palmer回复13#SFOREVER
哦哦 iOS fly ~