如果给网线RJ45接口处接上220伏特电会怎样

  • m
    mailang1125
    如题,如果给网线接口接上220伏特交流电会是什么结果,哈哈,有试过的没有
  • 猪图腾
    网线可以当电源线用
  • 破烂的GTR
    网线的铜线塑料外套不知道能不能扛哪个耐压喔
  • m
    mailang1125
    我是说给办公室墙上的网线接口通上电会有什么结果
  • g
    gorgeous
    网线本来就是8根0.5平方的铜芯线,可以当电线用的
  • a
    az6338890
    内芯外皮不知道撑不撑得住。外皮是可以
  • 破烂的GTR
    这个问题我可以回答你

    220V的话,100%能够把那个端口炸了,不用商量什么,网口八根针间距太小了,直接拉电弧然后炸了,墙体内网线变成一坨东西
  • l
    lzy651
    别的不知道,网管会死很多
  • q
    qie1394
    搞不坏几台电脑的,别浪费时间了!
  • 2
    2015
    你会赔很多钱
  • y
    yiyiyao
    同网线的电脑估计都烧坏了。
  • k
    kualong05
    有网口变压器的话估计是先烧保险或者网口变压器
  • j
    jihu123
    网线,电话线基本是48 供电的,设备可能坏不了,隔离变压器和附带的器件会挂
  • p
    pelen9988
    网线本身没关系的,装修工地很多拿网线接灯泡拖线板用的
  • y
    yysqu
    看电流,绝缘应该没问题的。
  • 维京海盗
    在电器设备里面的RJ45接口是需要做耐压的安规测试的。。
    测试方法是8条信号线对地,测试电压都是上千伏。

    给一对双绞信号线接市电,对线路来说只要电流小就没啥问题。
    而对接口来说的安规距离要够才行,否则会短路。

    这些测试对于电气行业来说都很普通。
  • m
    mailang1125
    我看过篇帖子,那孩子在宿舍把网线中的其中两根线往一块一拧全楼就断网了,一松开就好了,网管愣是找不到原因
  • n
    nikition
    48也可以吧。。。
  • 风吹屁屁凉
    烧掉一片路由器和网卡。。。
    顺便提一句。。。网线的胶皮不耐高压的
  • 佚名会啥
    因为网线与电线破损接触,电死过人。
  • M
    Mufasa
    是的。

    只是网线本身,没有问题,我也见过装修工人用废旧网线当作临时电线使用。

    但是网络设备无法承受这样的高压,有可能击穿导致短路,220V这边跳闸烧保险,网络设备也会损坏。
  • d
    danycive
    那是把网络短接了,构成了类似局域网广播风暴。并不是通电
  • i
    irony
    这个是这样的,你把网线两头都插进同一个宽带路由或交换机也是同样效果,但高档的交换机可以防御这种的
  • f
    fengkai1987
    220V的估计要炸,监控用的POE也就12V吧?
  • a
    abc9878
    这tm不就是混蛋终结者么?
  • t
    tuanzui
    有什么根据吗
  • 8
    83314404
    唉。。家里装修当时没管。。预埋的是五类线。。。现在200M光线只能说MMP
  • a
    abc9878
    超五类跑千兆没问题。我家里埋得还是垃圾超五类。现在电信双拨550M下行美滋滋。
  • 回头浪子周小平
    poe都48v啦,没事儿!
  • 8
    83314404
    我家那线我拆开看了,插座模块CAT5E,线上写的 TUP 5E 但是百度了下,好像不行。。。
  • q
    qhdxy
    家庭用5类线,外网200M也可以用啊
  • q
    qhdxy
    网线要8根都用到,只要有1根不通就要出问题,测试一下到PC的那条线吧
  • 8
    83314404
    我先排除法测测这条线能跑满不,如果线跑不满也白搭
  • q
    qhdxy
    你先要测试是不是8根都是通的

    我觉得你的线就算跑不了千兆,200兆是没问题的
  • f
    foroff
    220V,两个金属片之间,你确定能产生电弧?
  • a
    abc9878
    百度都信?怕不是年都要过错啊。
  • 破烂的GTR
    网口那里金属片不会超过5mm,两条金属片长度大约10mm,220V我确定可以产生电弧
  • 破烂的GTR
    没有具体根据,但是你可以试试

    国内及国际插头零火保持多远距离,你可以大概看看
  • 贝尔塔的z先生
    666,记得有间距要求,是8mm吗大神?
  • 不老芙蓉
    别闹了,我就是这样用的,因为当初布线时没想到以后会发展到光纤入户,门口只留了2根网线,后来没办法只能把光猫装门口,然后就是用其中一路网线的八股每4股拧在一起,一个当零线一个当火线,那头就是直插的220V.几年了都没事。只要不过大电流一点问题都没。人家还有人用网线接灯泡呢,可比我这插个光猫的电流大多了。
  • 破烂的GTR
    他不是单独拿先出来接,是直接利用网口,网络面板的端口,这个你试过吗?天气干爽还好说,天气潮湿会不出问题?
  • p
    pppxxxnnn
    我这自己用网线接的临时灯用,灯泡是200w白炽灯
  • 破烂的GTR
    都说别人打算直接从网络端口引出来,而不是拿来接到插座或者用电器上咯
  • M
    Masked_C
    我就猜到有人会这样说的
  • f
    foroff
    数据有了

    但结论还是你自己想像出来的吧
  • 破烂的GTR
    这个我都可以说了,你可以试试,尽管试试

    我做强弱电那么多年,真的不敢那么小的间距上220V,你要觉得这个数据你敢上,真的可以试试
  • 破烂的GTR
    根本都不看前后就回复,我能说啥?