    家里总空开是32A的,需要更换。电表5(60)A,入户线10平方6根, 火线、零线、地线 穿在一个管子里,管子直径4厘米,问题总空开用50A还是40A?
  • w
    wflove
    断路器是根据负载计算的,复杂条件都潮流算法之类,家里,把电器加起来就是了,留点余量,不烧掉电线的情况下,选大的。
  • f
    frankinhekan
    家里都是复式跃层么?50a空开,你在家里都做啥呢
  • l
    lanwater
    50a 220v 11kw,3匹空调+1.5匹*3+烤箱+电饭锅+微波炉 差不多吧。 iOS fly ~
  • t
    tafelwerk
    家里打算全用电
    朋友建议60a以上
    iOS fly ~
  • k
    kunter216
    80A 大了好
  • f
    frankinhekan
    4平方线哪撑的住,化了要
  • m
    maxims
    按你的线算……10平方,65A计算电流,暗装线,算75%约为50A,电表也是50A的,括号内表示它峰值60A。所以,空开总容量为50A,剩下自己分配!
    保线为主 iPhone SE Fly~
  • x
    xiang998
    回复9#maxims


    谢谢!一直都不知道暗装线怎么计算!
  • m
    maxims
    另,线管等暗装,还得看你的管槽内线路条数,比如30管内装一条线路算75%,两条算65%,3条50%……这个有个表可查的,你需要上网搜一下。主要考虑管内散热效率……

    以上数值为举例。具体要你自己查下表…… iPhone SE Fly~
  • a
    archon
    100A吧 贵不了几个钱。