供电局更换电表导致后端的空气开关合不上闸咋回事
- 未名
楼底下接在电表后的漏保开关,1P+N的
原先都没问题
供电局是说只换电表
现在家里总开都关了,照样合不上闸
有些人换了更大漏电电流的空开,能用了。。
但是按道理没动后面的线路应该没影响的啊
我想知道是不是空开坏了。。。
不想换更大的漏保,觉得不安全 - coolstate我们小区也换了电表。
最近在大规模换电表吗? - yoloh应该是有哪里漏电......可能是有家用电器短路了
- lamborghini_lp线路有漏电的,一合上开关自动就跳闸保护了。
- 纠察把漏保下端的出线拆掉再看漏保跳不跳
- jhhuang更换了更科学的电表了, 恭喜.
- ghostdx家里总空开关了都合不上应该是电表下口到家里总空开上口线路存在短路或接地,找个万用表测一下吧。
- bgcfb不是空开坏了,是你后端漏电,也有可能零线短接地线,可以断开后面的分路,一路一路排查
- geekzhang一路一路的查 应该是漏电了 如果之前没问题 我怀疑换电表的时候 表箱上螺丝把表后线外皮伤了
- 未名有可能
- gaoyi124现在都是智能电表 ,我觉着有损耗~但是这个损耗还要消费者买单,不合适
- lee007拔掉所有所有用电器插头,开关断开用摇表检查
- chick314跳过之后有个小开关需要按下去才能合上....你看看是不是这一步没执行
不然总开关关闭的状态不会合不上 - 未名这个肯定清楚。。。
就是合上立马跳
按道理就是后端漏电。。
但是后端又说没动它...
没动怎么漏电呢。。。
并且小区好几个人都这样
脑壳疼
买了个新的30ma漏电开关..
没用的话不知道该找谁了。。。
老小区都没有物业的