深夜求助,插座跳闸了,没有任何电器的情况下还是合不上,哪里出了问题
- tanglee4950昨天晚上看着电视,刷着tgfc,客厅和卧室的插座突然跳闸了,其它的照明,卫生间插座,厨房插座等等都正常工作
没当回事,合上了,接着看电视,过了俩小时又断了,然后彻底合不上了
今天把所有的电器都拔了,依然合不上,拆了几个怀疑有问题的面板,清理了一下线盒,看不出什么问题,火线零线,地线都正常分开,也没有看到烧焦或者其他的情况,面板拆下来也还是合不上
今天找来物业,说是线路的问题,得找装修公司,物业来弄也要收费,这个先不说,就想搞明白哪里出了问题,不知道该怎么一步步地排除问题
说是有个什么表可以测线路的情况,物业的师傅有口音也没听清
特来求助tgfc各位大大谁能指点一下迷津
#31update
下单买了万用表,买了接头,买了自用的接线器
看来还是得检查一下漏电保护器,这个漏电保护器下有两路,有一路是专门接入户的光猫,单独插这一路,倒是不会跳,我晚上回去改改,改在另一路试试
祈祷是漏电保护器坏了,不然太麻烦了
ps:空开和漏电保护器有啥区别?我自己去学习学习
感谢各位大大,祭扫会一个个加上
本帖最后由 tanglee4950 于 2017-3-31 10:43 通过手机版编辑 - 钟欣潼我家试过,电表问题
- ТheRock空气开关坏了吧。。。
- DFLY空气开关换一个~
- handsomeken运气好就是断路器坏了,运气不好就是线短路
- 李元霸客厅卧室的线路短路漏电老化,检查插座是不是烧坏
- sailor如果是漏保,大多数情况是漏保坏了,你的漏保用的还是原先房子配的吧?那都是些工地用的便宜货色
- johentai空开可能坏了
- 鬼迷心窍最坏的情况是线路漏电保护了
- bigwizard以前也遇到过,查了没找到原因
后来电表坏了,换新的后,莫名跳闸的毛病也消失了 - 龙云天翔漏保提示漏电保护了,找找漏电的地方吧
- WO0DYSUN总开断掉以后把跳闸的线路接到其他空开上看一下,看看是线路还是空开问题,再做下一步排除。
- 画楼花千树1、漏电保护器坏掉 2、空开坏掉 3、线路漏电 按照这个排序排查一下
- csdhg空气开关那里有个小按钮,按一下再合
- bedlamite同上。空气开关的小按钮需要按一下。每月按 一下那个!试试看!
- 暖冰先把合不上的那组线取下来接到其它的空开上看看
现在做了这一步再谈其它的原因。 - McRay没有验电笔就别瞎玩表箱/配电盒,楼上是根据经验给出的可能答案,然而你并不知道你遇到的是什么问题,运气好,是上面的问题,运气不好苦头就自己吃了。
- 忍者大湿1.空开烧了
2.线路有短路 - eshin空开坏了······过年时我也遇到过这种情况,当时真是闲的,花了几天时间一点点排除,到最后绝望的发现即使家里所有用电设备断电都会跳闸······
- 洒家又回来了99%空开坏了!
- mike11因为中国队输了。。。。。。。。。。。。。。。。。