空调室内机滴水

  • A
    Aweall
    奇怪的毛病,每年前几次用有大概率室内机滴水,几次后接下来整个夏天都完全正常了。

    去年喊维修工来看过,管子没破,一切正常(找维修工过来的时候已经不滴水了)

    这两天,又开始胆战心惊的用空调,盆子毛巾都在边上备着。

    万能的D有答案吗。
  • g
    gongrui
    排水管位置看了吗?我的也流过水,管子弄了弄位置就好了
  • w
    waterfish007
    有点灰搭在蒸发器与外壳之间,蒸发器在运行过程中有水珠生成,引流到外壳,然后滴水。
    找个人来洗个空调吧。 一开始我是拒绝的
  • 电我
    看看外管 iOS fly ~
  • A
    Aweall
    好像说的通。感谢
  • l
    lyxlyx
    好像是这样,但是为何几天后又不滴水?
  • j
    joran
    排水管堵了,灰尘太多,我店里的不少空调经常出现同样的毛病,把前盖拆下来用软管插进排水孔用力吹气一般可以解决。
  • 六月边边
    一般来说,是出水管被堵了,通一下就好了
  • n
    naonaojazz
    同样的情况,修了三年也没修好,一到夏天就提心吊胆。
  • 臭男人
    7楼正解 iOS fly ~
  • A
    Aweall
    遇到滴水,我会去折腾室内机,尝试把水倒出来。
    可能是在这过程中解决了问题。
  • A
    Aweall
    好的
  • 波多野结衣
    俗话说恐惧来自于未知,提心吊胆是因为为不知道问题在哪。理工男会花点时间琢磨下水怎么来的,怎么去的,为什么脱离了控制,然后解决问题
  • s
    stilwen
    大概率排水孔堵了 拆开前面板 灌点水进去冲下
  • s
    scautc
    排水管折住了或者压扁了,流不出水来,再或者是排水那头高过另一头
  • 2
    2了吧唧的
    排水管时间长了会老化,也会堵塞。
    我那时候是在室外,对着排水口一口气吹进去,解决了。
  • l
    liangyan1103
    清洗一下
  • t
    tgv5
    一口气可能不够。
    上周也漏 位置太高 用了3米铁丝插排水管了 捅了10分钟HiPDA·NG
  • 2
    2了吧唧的
    我那时候一口气够了,以后没出现过。
    后来管子老化,我在淘宝买了根排水管自己换上,再没烦恼
  • l
    lyxlyx
    我没去折腾,拿几个桶,在下面接水,过一两天就不滴水。到明年夏天开空调,重复这个步骤。
  • c
    ccc_cq
    可能歪了
  • m
    momololo
    出风口冷凝水吧。这个无法完全避免。冷风吹在出风摆叶上,摆叶温度降低,低过水蒸气冷凝点就会在出风摆叶上冷凝了。夏天潮湿的时候家里自来水铁管子上就会有冷凝水。道理一样。楼主描述的状况我看大概率就是这个了。解决办法其实也有,想办法让摆叶自身温度降不下来就好了,比如贴一层泡沫贴。
  • 我是民工
    我自己拆开了装回去好了
  • n
    niejianyong
    回复2#gongrui


    是的,外面的管子不能接水盆或者水瓶。必须悬空
  • T
    TITILEE
    要洗了 iOS fly ~
  • l
    longwayhome
    回复22#momololo
    有道理 iOS fly ~
  • g
    gongrui
    回复23#txzhao

    这个厉害啊,是不是室内机的滤网脏了
  • t
    txzhao
    找师傅来修过也没搞定,每年都清理的。
  • a
    andyljc
    去年也是这样,后来拿着棍子在右下方往上顶了几下,就不漏水了。PS,排水管接在左面。 iOS fly ~
  • 我是一只驴驴
    我家也这样过一段时间,后来把空调稍微倾斜了一下就好了,应该就是往外滴水的一侧位置高了造成排水不畅,但是不保证楼主也是这个情况,可以试试
  • r
    rickzhou75
    回复31#我是一只驴驴

    是的,我正想说这个问题,我前段时间也是这个问题,后面自己修好了,往矮的那边支架后面垫点东西就行了,垫高。
  • g
    galaxyhere
    灰尘太多把排水管堵了吧?水积到一定量吧灰泡软后冲开了
  • b
    bailala
    中央空调,出风口滴水,哪里找人清洗呢?小尾巴~
  • d
    d.z
    我也遇到过,把排水管洗了整理一下就好了
  • a
    angel7
    排水管堵了吧
  • l
    lyxlyx
    有点道理
  • p
    pocketsnail2003
    天特别潮湿的时候用最大风量,不然容易滴水。
  • l
    lyxlyx
    我家的外面的排水管老化断了一截,滴到窗台上,然后内墙发霉。外面那段无法爬出去接,只好在房子里面 切开包扎带,拉出烂掉的排水管,接上新的管,重新包扎。
  • t
    tonie
    我家业出现过,并不持续出现,后来自己好了。
  • 5
    51nb
    排水管和室内机左`右边处,管子压住或折住了,我也是漏水,维护人员查了还漏,我自己发现的
  • t
    tankwu
    回复1#Aweall

    昨天刚请人看了,我是右侧排水,右侧应高于左侧一点,自己稍微挪一下就好
  • z
    zzwfly
    风轮脏了吧,排风没以前好,冷凝器出线了水
  • e
    extraleo
    马克下
  • g
    guok85
    空调翘起啦左右简单晃晃,把排水槽孔冲开就好,然后把排水孔另一侧垫高一点就好 iOS fly ~