空调天花机滴水疑难杂症

  • i
    inaccess
    去年夏天铺位空调天花机严重滴水,各种检查最后一个师傅解决。方法是在图片中的排水管切开,然后他用嘴吹通向天花内机的那端,然后水就通了,就算处理完了。我问是否需要清除排水上游,否则会复发?他说不用。

    这几天开始用这台空调,结果又开始滴水了。

    肯定是同样的原因导致的前端堵塞,估计是施工过程水管进东西,或服装布料店纤维漂浮沉淀?

    谁有类似问题解决经验?指导一下,以便彻底解决。

    红圈处为师傅切开吹气的位置。

  • m
    mamore
    这个空调排水管还能上凸设计?闻所未闻 。应该是有坡度下流
  • x
    xxfsc
    不是施工问题,空气循环,总有灰尘落在叶片上,冷凝水冲刷下来,大部分带走,少部分积累在管道中总有堵死的时候。要隔段时间清理一下,用嘴吹或用工具。我用清理马桶的一炮通。 iOS fly ~
  • i
    inaccess
    清理马桶的一炮通是长什么样子的?怎么使用?是不是我要再把这一段管子切开,然后有一炮筒来吹呀?去年修好以后就没怎么用到,现在这么快又堵了。感觉就是这个方法,把赌的东西吹到某个地方,但是一段时间还是会移动,然后堵在关键的地方。
  • i
    inaccess
    估计天花机有排水压力?能够克服上凸?

    不过为什么设计成上图弯头,它的功能是什么?有谁知道?
  • m
    mamore
    这个要问安装单位了 没见过人工把排水管做这个的 这个不是人为增加排水难度吗? 除非那边水高位满了才能下来排走
    又不是下水防臭做个水封
  • H
    Hijhon
    中央空调?
    冷凝水还是热媒介?
    是出风口滴水还是管道漏水?
    会不会是冷凝水根本排不出去,所以才滴下来(如果图中的管道是排冷凝水的话)
  • l
    lhofei
    管路上弯的做法确实奇怪,要么就是顶点的高度仍然比室内机排水口低,不然没两个小时就存满了
  • i
    inaccess
    出风口大量滴水,冷水凝排不出去,是5匹格力天花单机。
  • t
    tinbug
    我们办公室的空调也是滴水,修了几年都没好,天花板都快泡烂了
  • t
    tingni
    可以吹,就可以吸,操作不便不妨考虑从出水口吸。
    管道安装时为了预防堵塞,可以考虑留检修三通,加粗管径,甚至直接做主备两路管道。
  • 有点搞笑‘
    天花机没法利用落差自然排水的,只能用内置水泵排水

    看lz的图片,感觉这个上凸还不够,内置泵一般向上排50、60cm都没问题的iOS fly ~
  • 1
    1106524
    这是带排水提升泵的机器
  • w
    wflove
    天花机都是排水都是带水泵的吧,安装方式就注定这玩意冷凝水不可能自然流出
  • m
    mamore
    嗯 刚刚问了 你的是对的 氟利昂机器要的
  • 1
    1106524
    和什么形式的冷媒没关系
  • m
    mamore
    水机是不是不需要提升泵
  • 1
    1106524
    对的,好像有一个总泵
  • x
    xxfsc
    回复4#inaccess
    去淘宝搜关键字就能看到样子,用自行车气筒打入一定压强的气体,扣板机,瞬间释放在管道内产生冲击。打通后会有大量絮状污垢随水排出。 iOS fly ~
  • H
    Hijhon
    那把排水管拆了重新装一段算了。
  • 出租车司机
    天花机有排水泵的。你这个应该是格力的。积水会不会导致空调停机出故障代码?
  • i
    inaccess
    可能是水箱脏了
  • p
    packingbox
    做水封也是反过来,弯头在下面啊,不然一停水不就跑光了 iOS fly ~
  • l
    leichangxu
    简单,加个蓄水池,里面上一套自动抽水排出去…
  • i
    inaccess
    有无现成的可以买来装?
  • i
    inaccess
    用什么来工具吸?有专用的?
  • l
    leichangxu
    回复25#inaccess

    微信发你了
  • j
    jnd16d
    我的柜机不知道为啥有滴水声 但是没看到漏水 iOS fly ~
  • j
    jnd16d
    回复30#垃圾兔