大露台需要多大的排水管能抗住台风暴雨?

  • b
    blackeyed
    家里每次台风露台都被淹, 然后淹过门沿家里就成瀑布了……

    露台只有一个10CM的排水管, 这雨量来不及排水, 只能人工排

    不知道要多大的排水管才能抗住这种程度的暴雨, 或者装三根10CM的排水管够吗……

    这种时候就觉得还是尖顶比较好

  • z
    zero3rd
    直接换成栏杆怎么样?
  • j
    johentai
    周围一圈墙开几个排水口
  • l
    lymax
    10cm的是常规尺寸吧,可能是数量不够,或者地面角度有问题吧。
  • D
    DDP
    第三张是露台吗?看起来像是院子
  • b
    blackeyed
    那样外墙就跟瀑布一样了, 水流可能不受控, 比如水可能会砸到下面的挡雨棚之类的

    所以还是做几个排水管比较好, 我就是怕装三个排水管还是不能及时下水……有点没概念, 不知道有没有谁家有概念, 装多大口径水管比雨水堆积速度更快得排水
  • v
    virusG
    能装多少装多少
  • b
    blackeyed
    是院子, 院子灯也被淹了, 直接跳闸了
  • 无块饭
    我来告诉,遇到今天的降水量你装再大的也没用
    因为下水道已经满了
  • b
    blackeyed
    角度没问题, 水都堆积在这个排水口的角落, 问题就是下水不够快, 水还是淹起来了, 最后高度有20CM的样子, 就进卧室里了
  • b
    blackeyed
    这个无所谓啊, 只要流到一楼户外, 随便怎么淹, 现在小区路面都是淹的, 总好过淹家里啊
  • z
    zero3rd
    如此大的雨量担心水流不受控已经没什么必要了吧。
  • b
    blackeyed
    这个雨量是无所谓, 问题平时普通雨量, 不希望水流不受控啊, 所以不能就随性得开一排槽口就是了, 还是希望有引导下水
  • z
    zero3rd
    排水管不用接到下水道,直接排到一楼地面上
  • D
    DDP
    可以考虑露台围墙底部镂空,这样就不会有积水了
  • b
    blackeyed
    现在就是这么做的, 直接排到一楼地面, 问题是要多少排水管才够排水
  • p
    playboy23
    买个排水泵?
  • b
    blackeyed
    是个解决方案, 前提是有人在家啊, 今天要是没人在家就毁了
  • z
    zuccbtpig
    直接露台墙面打洞然后接一小段往楼下派。。
  • h
    hyh
    好惨我觉得lz在这问不如找装修公司咨询吧,他们做那么多露台应该会有经验,让对方出方案报价呗。
  • b
    blackeyed
    你觉得现在的排水不是装修公司弄的吗……

    装修公司也不见得对这种罕见状态有经验的, 小区好几家的车库都被淹了, 真的惨
  • 无块饭
    你淹的应该是地下室和一楼吧,整个地区的下水道满了排不出去,你就算排到外面,水还是会倒灌进来的
    下面是我家天井,本来我怕会淹进家里准备舀水进边上水槽里排进下水道的,可是只要我一盆水下去边上一个下水口就会往上冒水,所以我最后就放弃了
  • s
    self不self
    多开几个排水孔,用水管引到地面

    6,7层的板楼不都是这么做的
  • b
    blackeyed
    不是的, 我淹的是三楼露台, 淹进来以后流到了二楼和一楼

    小区虽然排水也来不及, 淹了, 但是离淹到家里还有很远, 一楼至少有一米的高度
  • 夜神武
    Posted by: samsung SM-G9550
    你露台外面再加一道檐沟不就可以控制水流方向了?
  • k
    kagetang
    加个阳光房,至少是玻璃顶的。这样就可以挡住正面的水,侧面的水,用你10厘米的下水排,足够了。我家露台就是这么处理的。
  • k
    kagetang
    其次露台和进门之间最好有一个踏步的台阶高度。这样就算露台积一点水也不会倒灌进房。
  • 无块饭
    那排水管只能对付一般的大雨,一劳永逸办法是将房门进水的地方垫高。
    然后把整个三楼露台做成一个向外的斜坡,不需要角度很大,10度就够了,但不能做成圆弧,一定要平的斜坡
    打个寒碜的比方,就是把三楼露台做成一个雨棚
  • 真忘私绵
    感觉要做成全排水的样子
  • d
    delbert06
    好的设计9+施工 是屋顶有坡度,水能顺着坡度直接到排水管那里
    一般的么就算了

    楼主这情况 买个低水位的抽水泵,连个有wifi功能的电源 手机能远程控制 也不怕不在家了
  • C
    ConterCell
    4个dn200绝对够用了 但是记得架空地板做沟槽
  • Z
    Zeldafans
    转变思维,开始养鱼
  • f
    fakecnc
    Posted by ONEPLUS A3010
    自启泵,到设定水位就启动,低于该水位就停止工作。
  • a
    at89s52
    门口堆沙袋吧

    有专门防洪水的那种
  • c
    cpspig
    那个猫拖鞋和我家猫好像,求链接!
  • 雾桑
    关键还是看公共排水,这个不行自己怎么搞都是白搭
    像苏州园区地平设计就比其他区域高几公分,我这片区是国家示范级的排水系统,不操心
  • 露台和室内的门沿做高啊
  • l
    lawliet1989
    猫猫都去避难了吗
  • Z
    Zico2003
    和露台面积还有坡度有关,有计算公式的。当然如果小区雨水管网的疏水能力受到限制,你装再多下水管也是白给。
  • Z
    Zico2003
    10度就是尖屋顶了。上人屋面做10度坡先不谈荷载超标问题,你有没有考虑出屋面门那里怎么解决,最后门直接变成窗了,一般家里露台最多也就是5%了。
  • 无块饭
    没读过建筑,抱歉计算错误