关于12v家庭电力布局

  • 灰羽利亞
    我是不理解ap用12v供电是为什么,更不理解一个家装十几个ap是为什么。
    1、ap供电国际标准是48v poe,大型项目也只会用poe,不会单独接一条供电线,因为接一条网线就要好多钱,再另外布置一条电源线划不来。
    2、poe供电都是机房交换机供电。
    3、机房要么220v,要么直流供电。(没错,大型机房很多都有低压直流供电)
    4、家庭ap 12v 1a,家里牵1条6米以内的1平铜线2根(正负极)足够,入墙,就和电灯线一样,目前到顶的电灯线通常都是1.5平的,压降也绝对合理。
  • j
    jstrend
    哦,看了新发的几个帖子我搞明白了,我不该参与这讨论,咱不在一个维度里
  • j
    jstrend
    为了人类的进步,我建议12v支持者赶紧实施,市面上电线安培数不够的,我司可以提供汇流排和精炼铜棒,成本价出售
  • f
    foxsheep
    你在算啥?
    0.5ohm接触电阻,10A电流,这就是5V压降了好吗?
    我们常见的线长是50米,来回也就是100m,一般用2.5mm2的多芯线,即使接触良好,线上电阻也有0.5ohm量级。
    当然了,我们的设备都是宽压设计,9~36V都能用,只不过电机输出扭矩小点罢了
  • a
    applepie_
    需要单独走一根12v的线吗?
    我是全屋走一根120的线
  • M
    Mufasa
    说了这么多理论,既然楼主认为没问题,行动吧。。。。

    我很多年前就搞了一套19V的集中供电系统
    https://www.chiphell.com/thread-573871-1-1.html

    现在因为电池老化,电闸关掉以后大概能坚持半小时,就不行了。

    19V确实可以供多台电脑,电线的截面积也不是问题,加粗就是。
    保护就用普通的断路器,再自己画了一个电池截止电压保护板。

    现在这套系统就是鸡肋。。。。
    停电以后,光猫没电,PC机和网络设备通电,也没有意义。
    把光猫弄到设备间,施工太复杂。

    后续新上的设备都是普通220V供电了。
  • M
    Mufasa
    物理不及格,再见。。。。
  • m
    mdisco
    其实家庭用电能统一48V直流就不错了。相对220v交流安全性提高了,也不损失多少传输能力。48V转20、12、5v也比较方便。各种插头体积可以缩小很多。就是大功率电器比较麻烦,比如电热水壶、取暖器之类的。
  • k
    kisjew
    供电还要考虑传输损耗的,直流12v进户我觉得是不可能的…而且大功率设备用12v的话,1000w就需要83A的电流,这不更危险吗?
  • M
    Mufasa
    万一楼主有的是钱,用35平方毫米电缆入墙,配合安德森接插件,嗯?
  • 纠察
    吹12V供电的那个完全没考虑过成本,即便是最大负载按500W算长度在10m内主线都得50mm²,他估计都不知道50平的电缆有多粗
  • 翰墨留香
    双十一买了一个12V 10A的适配器,然后自己接了几条DC5521和DC5525接头的线,给光猫、路由、交换机和机顶盒供电,线最长处也就一米多点,测了一下,满负载供电电压11.96V,还可以接受。
  • 灰羽利亞
    这里是我算错了,不过与我的想法关系不大,12v供电依然可行。
    另外我不是lz,lz这贴是被我带歪的。
  • 纠察
    1米多的线输出10A线径只要1.5mm²,10米的话10mm²起步,这已经比大多数房子的220V入户线都粗了