家里层高太低,也不想装中央空调,新风怎么选呢?

  • o
    oil_water
    求助各位。。 iOS fly ~
  • t
    tianandguo
    管道走地或靠墙
  • n
    navyyang
    壁挂式,或是扔阳台上 iOS fly ~
  • 黑猫警长
    走地会不会对出风有影响
  • o
    oil_water
    壁挂式的不是说比管道式的效果差距很大吗?我还没开始装修,因为层高原因吊顶都不想做的 iOS fly ~
  • n
    navyyang
    是的,但你这个装吊顶式的不是没条件嘛,
    也可以主机放在阳台上,管道进来,贴上部墙角布管子。 iOS fly ~
  • o
    oil_water
    每个屋一个壁挂式的话合适吗杨总 iOS fly ~
  • h
    hdysir
    层高矮,管道新风别考虑
  • t
    tonytang
    壁挂式的换气效果一点都不差。甚至好于很多吸顶式,更不用说性价比了。吸顶管道式因为设计和管道施工目前都是施工公司说了算,很难有验收方案,问题很多,比如风管损耗,噪音,换气率等。

    壁挂式反而简单,便宜。缺点是不好看,没有热交换。

    认真研究了很多吸顶管道新风方案后的感受。
  • o
    oil_water
    多谢 iOS fly ~
  • o
    oil_water
    多谢,那我就彻底不用考虑管道了,还有管道清洁跟二次污染问题,壁挂式的未来维修更换应该也比较方便 iOS fly ~
  • n
    navyyang
    也可以。壁挂也有带热交换的机器,就是贵一些。

    实际上从风量来说壁挂的并不差。 iOS fly ~
  • b
    birdboyli
    我家的新风到了,没有装。准备后面装壁挂。因为只能走地送风,管道污染没法清洗,所以也决定不装了
  • o
    oil_water
    每个屋都装壁挂的成本好像也比管道新风低一些。。 iOS fly ~
  • o
    oil_water
    地送风风量没法保证啊。。二次污染问题严重。。我看了几个坛友回复已经坚定装壁挂了 iOS fly ~
  • b
    birdboyli
    握手,一样想法。主要是顶送pe管方案梁穿孔太多,不然是最好的方案了。
  • s
    shrimp_xia
    过来人听句劝,哪怕局部吊顶上个单向流新风都行。壁挂新风一大坨挂墙上碍事又不好看,是后期没办法才用的。

    甭管管道新风各种缺点,有条件还是上吧。 自挂东南枝
  • o
    oil_water
    对对,对工人的要求也高一些。。我这顶部不仅仅有梁这么简单。。所以复杂 iOS fly ~
  • o
    oil_water
    怎么说?为什么呢? iOS fly ~
  • h
    hdysir
    家里都有梁,用过梁器影响送风,本身新风机器吊装和管道就必须全顶,安装和后续保养都麻烦,过来人后悔
  • o
    oil_water
    那还是推荐壁挂?我觉得壁挂也不难看,只要位置提前留好 iOS fly ~
  • s
    shrimp_xia
    壁挂的选址挺麻烦,插座要预留好,一台不够,每个卧室都要有。而且风量噪音和体积成反比,也就意味着最好上大尺寸大风量的机器。一算价格和管道新风差不多的。每台都有过滤网要换,你仔细想想 自挂东南枝
  • o
    oil_water
    加上我吊顶的话就太压抑了啊 iOS fly ~
  • 5
    5514
    我的建议就是压根新风就别装了 iOS fly ~
  • 孓孑
    壁挂,一个房间一个…
  • o
    oil_water
    我这三线城市不装屋里1天一层灰 iOS fly ~
  • s
    shrimp_xia
    回复23#oil_water
    层高有多低?走廊过道都没有?找新风厂商上门评估下不好吗? 自挂东南枝
  • s
    savesaveme
  • o
    oil_water
    我连吊顶就不想做的,10年的房子,二次装修,顶部不平整,凸凹都有,我只是想找个方便好用,后期为主更换方便的新风 iOS fly ~
  • o
    oil_water
    这是啥?新玩意? iOS fly ~
  • J
    Johnny_zhu
    层高2.7左右装吊顶没啥问题,新风还是管道的好。壁挂式太难看了。
  • 天涯水手
    都是局部沿圈做吊顶, 新风管道 空调管道 冷热水管道 电线管 ,都吊顶包起来。 难的是穿梁,需要在梁上打很多洞。 严重破坏房屋强度。