中央空调啊,几乎所有的商家都会避而不谈的一个硬伤就是,你花了大几万买的“全直流变频”系统,其实在低负荷使用情况下,比如说夜间只有一两个卧室使用的时候,
是个大号的定频空调体验,制冷的时候冻死,温度到了压缩机停机了又闷热
核心原因其实是压缩机的变频范围不是0-100%无极变频,而是有个起步门槛的,打个比方双转子压缩机20%-100%,涡旋压缩机30%-100%
那么举个例子,一个15平米的主卧,如果是个变频分体1.5p的挂机,制冷量满负荷是3500w,最低可以连续输出的制冷量是3500*0.2=700w。那么你主卧就是700w-3500w的宽幅变频体验,完美。温度平衡后低频连续运转吹出来的风也不至于冰的刺骨。
那么如果你是个140平米的房子,装了个6匹的一拖五中央空调,总制冷量6p大约是16kw,最低制冷量也有16kw*0.2=3.2kw。这意味着,如果你夜间只有主卧使用,开机制冷就是3200w的制冷量输出,极冷刺骨的出风把室温瞬间打下来低于设定温度,然后压缩机停机,吹常温.往复循环。这个体验就非常差了。
如果不是外机位受限制只能装一台主机,那我个人建议优先考虑分体挂机,既省钱、又体验好。公共区域客厅餐厅什么的倒是可以用个一拖二一拖三搞定,反正卧室不要用多联机中央空调
如果外机位确实只有一个,然后还考虑冬季地暖的话。建议上水机。水机的主机可以选择更小的,比如140平的房子,一般4-5匹外机就足够了,而且冷量传输介质是水有很大的缓冲余量和缓冲空间,把水温调高一点相当于二次变频降低了冷量输出,打个比方水温设定为17度,那么实际水温波动范围就是17-20,吹的风一样可以持续凉爽而不是冻人,舒适度可以追平优秀的挂机甚至反超。
具体分析可以看我这两篇文章,我认为从用户角度谈空调,你不会找到比我研究更深的人了
空调采暖,我们应该如何挑选
https://mp.weixin.qq.com/s/xa_Il_-h3SZ2tdbW61CEmw费用低过集中供暖!一份南方业主的采暖报告
https://mp.weixin.qq.com/s/O0If0JwhXQu424UwbrvtoQ