关于水压
- 高子观察了一段时间,小区的水压竟然是智能控制的,早中晚用水高峰时段是2.7公斤,一般上班族上班时段是2公斤。
2.7公斤也基本够用,2公斤将就能用吧。
那么问题来了,加增压泵(UPA120)的话,加压1公斤,3.7-3,长期使用,水管没问题的吧?
UPA160,加压1.5公斤,4.2-3.5,有没有问题,更推荐哪个呢? - sancai0183没什么问题的,现在ppr管子承压能力还是可以的。
- bbg05ppr? 没问题
- zhu1992我家好像0点附近水压很低 其余时候都挺高
- chromium265年没问题 因为我这就用了五年了
- 高子水压从多少增加到多少
- 破云使者有一点要注意,水在水管内快速流动时,有时会有噪音。公司所在的大楼改不锈钢水管后很大噪音,隔一堵非承重墙都听得很清楚
- chromium264 当时想着入户以后有个3也就足够了 浴室再单独的搞一下加到4洗的舒服
没奈何本地的施工就达不到,最后统一搞成了4 - 月下夜我家里正常水压都超过4了,非高峰期,上次装净水器测的,说超了点,不过应该问题不大。
我擦,淮安市,国庆前去出差了一趟,哈哈 - owesome楼主是要接净水器吧,否则的话出水压力有个1公斤以上就可以了,没必要那么高,太高了反而不好。
- wj623需要这么大压力?
- 高子为了洗个舒适的热水澡,3-4公斤才够吧
- 缠绕初夏国家规范是住宅入户管供水压力不超过0.35MPa(3.5公斤),给水支管用的PPR管材的工作压力一般是1.25MPa(12.5公斤),户内的给水配件比如龙头花洒的工作压力一般都是0.6MPa(6公斤),你增压泵长期加压到0.4MPa(4公斤)使用完全没有任何问题,唯一的缺点是比较废水,国标用水设备的节水等级基本都是按照0.2Mpa的户内用水压力进行测试的,但是节水和使用体验是成反比的,想要用的爽只能承受多余的水费溢价。
- 缠绕初夏实际上水压超过0.35MPa日常使用体验感也不是很好,尤其是带起泡器的龙头,出水噪音很大,还有洗衣机的上水,跟爆管似的...下图是节水型汉斯格雅飞雨E系列360带手持的压力/流量曲线,可以看到水压0.3MPa就已经达到了标称15L/min的流量了。
对于不带E的汉斯格雅飞雨S 240顶喷,额定流量是18L/min,压力/流量曲线如下图,其实压力不是越大越好,满足淋浴花洒的额定压力需求即可,水压再大,随着用水量和噪音的增加,整体的使用体验是下降的。 - 缠绕初夏还有就是,龙头、花洒之类的用水设备,额定承压能力0.6MPa没有一点问题,但是大部分的净水设备,比如前置过滤器、大蓝瓶、RO净水器、软水器之类的,承压能力一般都是0.4~0.5MPa,你的增压泵安装位置需要考虑放在这些承压能力弱的设备之后,不然会增加设备损坏的可能性。
- 高子受教了,够专业!
- 渡桥泰水竟然还有压力表,现在那么专业了吗
- cocoorange13楼非常专业,学习了
- 漂泊我家的花扫水压很小。。。要搞个水压表试试了
- ZiPmAn我买的二手跃层9+10楼顶楼,水压不够,煤气热水器打不着火! 别人建议我换水管云云,根据北漂的经验,直接450块钱买个增压泵,接上妥妥了!
- windsu47那么问题来了,各位大佬。
增压泵哪家强????
求推荐。 - ss1982n多买几个增压泵。家用增压泵功率
- 孙蜀黍增压泵这东西,不是说你用了邻居家水压就变小了吗,最后大家都装增压泵,然后大家水压都跟以前都没装泵时候一样了!