烦恼,家里入户水压过大怎么办?
- manuer21楼,总楼层32层。有可能我家是二次供水的前户。
管道井里刚装了个前置过滤器,带水压表的,显示水压将近6公斤了,实际试了下确实是,比如把总阀关了以后,再打开角阀余水依然往外喷一会才停,不是流,是喷。
导致我现在天天提心吊胆,出门都得把总阀关了。
把总阀门关小了依然不行,有什么办法搞搞吗? - alvin_tang不是有减压阀专门干这个事的嘛
- 逛荡把前置换成大蓝瓶PP棉 「慎独」
- jishiyu731总阀坏了啊,压力大也该关的上的,先换总阀
- yxqs入户的时候接一个减压阀 去马爸爸那就有的卖
- zhanghe水压太大?洗车啊
- manuer
- 逛荡不应该啊,源头都断了,
是不是上走水缘故 「慎独」 - xiaojia000市政给水管网的水压都没这么高
- tabnab厉害了 竟然还有嫌水压大的
- manuer
- mamore找市政上门检查 如果大楼有问题 物业来操作
不行就自己上减压阀 - 盗版段子呃 前端干一个pp桶如何?
- yhmz同事家前两天物业把水泵压力搞错,爆了很多水管,现在还在修呢。 iOS fly ~
- redmonkey搞不懂
你这是把前置装在水表前面了?
不然的话把水表那的总闸(非入户后的总闸)关小点不就好了? - chaos6公斤还算好,我们小区6楼说12公斤
- OLin204羡慕水压足的?
6楼老公房,水厂物业都来过,说入户足,也改不了啥,我屋里的问题。 - manuer
- chaos可以加个减压阀
- wflove连通器,压力各处是一致的,减压阀也降不下来静态压力,阀门开的大或者小,和静态压力没有任何关系
- 星辰大海我家是总闸关一半
说水压大好的是没见过热水器减压阀呲呲窜水吧 - pcwawa12345直接反应水压超标
- lumi跟标准大了多少,家里的管网有做过压力测试吗?
- navyyang有减压阀,配一个漏水保护器, iOS fly ~
- chaos妈的,我家刚好够1.4公斤的最低标准,投诉无门,买智能马桶都得挑不要求水压的。
- 1106524不会的ppr水管压力测试就是6公斤,ppr破坏性试验用的12公斤,别怕
- stlendor水龙头装个发电机,利用它的水力发电
- bingdunan对的,这个问题自动的话只能用电磁阀解决?
- guchg有稳压阀或减压阀
我家是电压高,240v是常态,电力公司说离变电站太近了 - pocketsnail2003嗯,我们用的建筑物固定水炮也才18公斤。
- yjyjxs总阀只开一半或者三分之二可以么
- pink.floyd可能大蓝瓶先爆了
- xin.h找物业有减压阀可以调的吧,原来水压低找物业帮调了一上好很多
- qinfanjerson家里水压不够也烦
- leapall水压3.8路过,表示很合适。
老家的不行,正考虑格兰富呢。 iOS fly ~ - shinho如何增压啊 我烦恼这个事儿
- nabc物业可以调整
- 火星来客羡慕水压大的
- manuer给水务公司打电话了,说是派人来给看看
- rochester我家3/4层,有减压阀。被我拆了,好爽!
- JP.黄我们水压太小,洗澡只能用手持花洒 iOS fly ~