小区电梯大修

  • 鲜花下的水泥
    五个单元,十部电梯,同时出问题,12-17楼抖动很厉害,现在在签字等维修基金,会不会等很久?这种事情有没有部门监管?总不能等着基金批下来?如果批不下来呢?
    更新,物业群里找了个图



    更新:

    这个一般是啥情况引起的?已经歪了
  • c
    cjiangj
    同时同区域出问题,是不是建筑问题呀
  • 鲜花下的水泥
    回复2#cjiangj

    很奇怪,新小区,16年交房的吧应该,上个月我刚搬进来住,同时坏,还都是那些楼层抖动,
  • n
    nieqbh
    骗维修基金的吧
  • z
    zoneice
    是不是物业做手脚了
  • e
    egoboo
    沉降梯轨道倾角过大
  • e
    egoboo
    调整一下配重块就可以骗一大笔维修基金?
  • 汶水西流
    会不会是程序锁
  • 天地遥昭
    大概率3到5年才能下来。不是你想的申请立马就拨下来,貌似消防,通过了是很快
  • 出租车司机
    新小区电梯就坏了啊
  • k
    kanxue
    十部同时出问题,这概率太低了 iOS fly ~
  • l
    logic90
    这是骗维修金的?这么简单粗暴,吃相也太难看了吧。。。
  • 鲜花下的水泥
    更新,刚才我所在的两个电梯都停了,日了狗了,楼梯还是剪刀楼梯,很多爬错的,又没有带后门钥匙
  • m
    mfand2
    四五年的电梯不应该坏啊,非专业人士。
  • z
    zhangzy212
    维保单位和物业一起挣钱呢
  • 1
    191442029
    回复14#鲜花下的水泥
    大户型阿! iOS fly ~
  • n
    nill007
    回复1#鲜花下的水泥


    总共几个楼层?
  • n
    nill007
    要么小区供电电压低了,要么被改参数了。
    搬对重?不需要这么累。
  • j
    jiaand1
    很可疑 iOS fly ~
  • 鲜花下的水泥
    回复18#nill007

    一共31层,顶层复式,那就是32层
  • a
    awk
    上次的贴子我学到了:

    电梯 漏水 外墙脱落走紧急程序, 不需要业主签字。物业就是这样联合电梯维保单位骗取维修基金的。
  • 鲜花下的水泥
    回复22#awk

    关键是物业让我们一个一个签字,
  • a
    awk
    不用的 物业不专业。

    房屋专项维修资金申请使用分为 一般使用程序 和 应急使用程序。

    紧急情况下可按照应急程序进行申请使用,属于房屋专项维修资金应急使用范围的包括:

    (一) 电梯故障经有关部门确定危及人身安全的;
    (二)外墙墙面有脱落危险、屋顶渗漏等严重影响房屋使用和安全的;
    (三)排水管道堵塞、漏水影响正常使用的;
    (四)消防设施损坏,消防部门出具整改通知书的;
    (五)危及房屋使用安全、影响业主正常生活的其他紧急情况。

    应急使用程序如下:
    (一)物业服务企业或相关业主提出使用建议;
    (二)经房屋所在地街道办事处核实;
    (三)到区房屋专项维修资金管理机构办理备案;
    (四)市房屋专项维修资金管理机构通知银行划拨资金。
  • y
    yyysuo
    电梯一般保修几年? iOS fly ~
  • l
    lawrencewang
    八万多还算良心吧,我住的小区开发商装的帝森克虏博的电梯,十年都没用到电脑板坏了,停产了,电梯都全换了,花了几十万iOS fly ~
  • r
    river_s
    前小区,不到10年吧,修19部电梯,花了120w iOS fly ~
  • 千年一叹
    五年以上可以动用维修基金 电梯抖动的话应该可以用应急 iOS fly ~
  • 鲜花下的水泥
    回复6#egoboo

    更新了图片,你瞅瞅看啥问题,
  • e
    egoboo
    很明显是没有留伸缩缝呀,几十米轨道全固定,你见过长时间摩擦后不变形的吗....... iOS fly ~
  • l
    logic90
    应急程序好像要向上面报告?

    这种明显不合常理的维修,怕是不敢上报吧?HiPDA·NG
  • 风一样的sb
    抬杠一下,高铁轨道

    话说回来,这个导轨极有可能是安装不当导致。
  • 寻觅
    开发商和电梯厂家太缺德了
  • h
    htao12
    一般10年内不该有大问题
  • l
    leichangxu
    赶紧拆个更换吧……
  • b
    bt4wang
    不是一回事,高铁铁轨用了大量的扣件固定在混凝土道床上,硬拉住它不让变形。电梯轨道上才几个固定件?