看来装不了新风了,还要在梁上打洞

  • 蓝蓝的天
    如题,本来很期待的,现在遇上了一个大难题。
    家里房子层高2.8,一开始想着在梁下填充墙打孔穿管,结果昨天找土建工程师过去看,说梁有400厘米高,这110的管子往下打那吊顶得500多了,过梁器也不行,减少风压不说了,关键是吊顶包住太难了。
    工程上的人说一是梁跨度不大,二是管径也还行,造成的影响不大,然后物业上的人说别的楼上有装中央空调的,管道更多更大,最后还是装了。
    不过装了后业主得签免责声明,房屋出现任何质量问题由业主负责。
    不行算了吧。
  • f
    fimirror
    最烦遇到什么都不管就要你钻梁的户主和黑心设计师了
  • w
    westlost
    现在很多这种情况吗的
  • l
    line
    现在的新盘层高都这么低么。。。。。。
  • c
    cf3b5
    我觉得说到底是设计师不愿意动脑子!
  • l
    lvcha
    壁挂式新风机也不差啊,不折腾
  • 脾气不太好
    400的梁还敢打洞?

    风管最少要100吧,打了那梁还有个毛用

    严重影响结构安全

    打吧,打了就等着楼上的板垮下来砸死几个人摆起。
  • 脾气不太好
    不管是现在还是以前,民建高层楼房的单层高度一般都在2.9-3M之间,减去10-12公分的板厚,净高2.8算是标准高度。
    国标中 层高要求是不低于2.4m
  • l
    lymax
    梁在啥位置如果,实在不行风口就到梁边得了,另外新风真不适合普通住宅按,层高很难满足。
  • 妹妹的G点
    400的粱么问题,直接在粱中间开洞,这个我建议你听工程上的,我这边样板开了10多个空调洞,粱的中间钢筋很少,,,打孔还好,,,
  • f
    fimirror
    千里之堤。
  • x
    xiejia31
    粗的钢筋都在上下2边 中间打1个洞,问题不大。还有你楼多高?
  • a
    ages7mark
    我家里本来想装的,但梁上不让打洞,要么绕过去,但太难看了,现在买了个壁挂式的,过几个月装修完后试试效果看。壁挂式的话如果没有空气保温功能就很便宜的,我卧室用个空气保温的5000多,外面用个不保温直接空气单向进入的只要7,800,都是pm2.5过滤的
  • 妹妹的G点
    怕啥?我工程干了10多年,么见过400粱中间打个100空调洞就倒的
  • v
    volt28ma
    新房子可以,老得板房就算了吧。
    我之前装修也是被黑心设计师骗了,改了布局,正式开工的时候各种碰壁,施工队还跟你装傻,复原修改都问你拿钱
  • n
    nai
    自己设计吧,正压式新风,不走管道
  • 叫我红领巾
    我见过太多业主,根本不听劝,梁上打110孔,物业不让,直接骂。
  • w
    westlost
    最后还不是不了了之
  • 蓝蓝的天
    壁挂式我家客厅装不了,都是剪力墙
  • 蓝蓝的天
    没说要打,实际上是物业和工程部建议我打,因为可以甩锅了,而我自己很犹豫
    兄弟别激动啊
  • 蓝蓝的天
    楼是17层的
    110的就是进风的有两个,其他的都是75的,110的如果改成两个60的然后再合并不知道怎么样?
  • 蓝蓝的天
    客厅那一面全是剪力墙,没办法弄啊。
  • 蓝蓝的天
    正压式也得进风啊,现在就卡在这了
  • 瞎ing
    正压新风走窗户吧。换一块打好洞的玻璃,就是丑一点。
  • 玩NDS的穷人
    不让打洞?

    那很多房子有消防喷淋,不都是从上沿的梁位置打过去的么?

    都是验收合格没事的
  • 0
    0瞎子0
    打洞,以后漏水什么的,物业直接免责,别人巴不得你打
  • 蓝蓝的天
    今天去了,工程上的人反复跟我说:你看,你让我们甲方和设计给你签字同意是不可能的,不要说110的管子,10厘米的都不会同意,不过呢,大家都装,你非要走流程,那我们又不可能让你走流程,之后物业发现了倒是有流程能处理,也就是签个免责声明罢了,反正这事就是这样,你看吧。
    哎,心一横,我也不顾丑不丑了,就梁下填充墙打孔算了,排风从卫生间排风口出去,其他的走地送风。
    技术是好技术,但是要安装真是困难重重,哪怕我这个是今年刚交付的楼盘,还号称集成了各种技术,也都没给新风和中央空调留设计空间……

    [本帖最后由 蓝蓝的天 于 2016-8-1 15:59 编辑]
  • 八碗茶
    裸露管子 设计一下是不是也挺好的? 我感觉不一定要全隐藏啊

    关键是设计师要给力。。。。
  • 妹妹的G点
    室内粱打洞怎么漏水?
  • r
    rimap
    400高的梁随便打吧,那么小反正也承不了什么重233……
  • n
    nai
    正压进风就容易了吧
    比如走厨房的窗户,玻璃打洞就行,压根都不用打墙
    新风系统主要靠设计,自己琢磨下比较好
  • h
    hisame
    把梁下做窄一点就行了啊,过门洞窄一点,或者过门洞左右两角做低