讲真中央空调的梁上打洞设计院到底考虑过没?

  • w
    winzf623
    装中央空调的几乎必打,懂点的注意些避开梁内钢筋,不懂得管你三七二一通通打断。有些小区三房的房子就给一个空调机位。逼着你中央空调。现在新房必须精装,基本都是不管户型都给装中央空调,大部分开发商在造房子的时候梁上都没预留管口都是装修公司后打的。

    这样子每层都打断梁的房子真没问题?有懂建筑的说说不?
  • a
    applepie_
    中央空调不是必打吧,新风才是必打,一般避开主钢筋都没事
  • l
    linsawen
    剪力墙对楼梯承重,屋内梁对上一层墙面承重。。。我之前听人说的,不知道是不是,所以房间内个别梁体开几个孔问题不大。。

    - - 如果有问题,那我在业内打梁孔估计已经上万个了,要出事早出事了。
  • p
    paniszt
    我家装修的时候是通过局部吊顶解决
  • w
    winzf623
    现在的层高不打的话…你确定做的到?像我家,梁到地面就2.35…
  • w
    winzf623
    方便给看看方案吗?有没现成图片
  • 亚安
    你家不打 别人家就不打了? 只要不是都把梁打断 应该问题不大 从专业角度肯定不能打
  • t
    timtu
    反正不在乎楼50年后能不能住。无所谓
  • l
    liuhaozhou001
    不地震都没事
  • w
    winzf623
  • t
    thanatoszk
    这话没毛病。
  • m
    msdelphi
    一个小地震就显现了
  • l
    linsawen
    那么“剪力墙对楼梯承重,屋内梁对上一层墙面承重”这句话是正确的吗大佬。。
  • b
    baihu5618
    荷载都是楼板传导到梁,再由梁传导到剪力墙和柱子等竖向构件
  • l
    linsawen
    感谢科普。
  • 段子手
    我也觉得很烦,想装新风,又不想梁上打洞,但是梁到地面也只有2.3m……
  • a
    acafeiqq
    过梁器啊 就是风力可能稍受影响。
  • o
    oochher
    我做过的都是强调绝对不允许打梁,至于空调新风要打?不好意思麻烦和业主商量好……我是不相信真的能准确到不打到钢筋或者只要不打到钢筋就没事的说法
  • l
    liuhaozhou001
    当然是错的。
    剪力墙主要承受的是结构自重和楼面荷载,以及侧向的剪力。
    你可以想象一下,普通的框架是一个板凳,正常往下坐是没事的,但是如果左右使劲揉,板凳可能就会左右摇晃了。但是如果你在板凳四周订四块木板,那么这个板凳就很结实了,这4块木板就是剪力墙。
  • 玄戍
    有些开发商在施工的时候会在梁上需要开孔的地方做O型钢筋,预留好洞。方便后期精装施工。

    不过估计这样做的凤毛麟角。因为麻烦。
  • 极初期
    现在清水房,不是都有管道预留么?
  • w
    winzf623
    很少,本地高端点的楼盘,绿城的滨江的精装房,好多都是装修单位后打的孔
  • w
    w9gfo
    其实只要立面上靠中间打避开钢筋就好了,没什么大不了了
  • 段子手
    过梁器要在梁下面吧?那就太矮了一点……
  • c
    ccna1111
    管道预留是水电预留,基本在板上和柱子上,一般没有在梁上留孔的。中央空调除了美观有啥好,能耗大,维护贵,家用根本不适合。
  • 极初期
    空了我去新房那边拍几张看看!
  • l
    linsawen
    打错字了,应该是楼体。。大佬这么说简单易懂
  • x
    xiejeff
    咱们房子框架设计的基本原理是“强柱弱梁”,常规从理论上来说,真要在梁上打孔的话,有几个要注意的事项:
    1、打梁的两边靠近柱的位置,留出来100mm,这部分受力较小;
    2、比如梁高400mm(不含板厚),就打梁截面的1/2往上,比如从上往下150mm处,这部分受力较小(受压);从底部往上50mm就不要打了(受拉),钢筋保护层+钢筋,你一打受拉体系就破坏了,所以是梁底往上个50mm+不要打到底部钢筋。


    剪力墙部分的事儿就多了,楼上说得对,剪力墙主要承担的是自重和楼板荷载,以及水平荷载(如地震反映出来更多是水平荷载),高层结构设计会考虑将梁纳入到剪力体系当中,所以它也承担一部分水平荷载(只是相对不多)。
  • g
    genesisx
    我家装修时老爹为了美观搞了隐藏式空调。结果现在清洗特麻烦,必须专业团队,而且人家听到隐藏式的以为是中央空调,价格高不说。还得排队。。。也不知道万一哪天空调坏了,怎么修怎么换。。。改普通机还得拆扣板,简直大装修。。。轮到我装修房子打死我也不上隐藏式空调了。。
  • h
    hammerps
    梁中打眼,譬如400的梁,从梁底下数200做孔心就行了,因为还有板厚所以看见的以为偏上了,其实不是。
    碰到钢筋立马停,换位置,别打断,这是原则。
    空调冷媒的小管一般没事。
    剪力墙的话,一般给的图纸会体现出来,一般拐角,墙端头有暗柱,不要打洞,其他地方钢筋没那么密,穿墙还好。
  • x
    xuran007
    不考虑,主要是没法考虑。梁柱都布在关键部位,重要性高于管线。 所以肯定是管线避让梁柱。 除非是很大很大的管子比如总管、风管,才在设计时考虑。
  • v
    victor_zhu
    科普的真好,深入浅出,点赞!
  • w
    winy9
    我也遇到同样问题,我负责装修的施工,业主自己定的大金中央空调,安装的时候大金需要业主签订一份打孔免责书面的东西,那天刚好业主有急事,我当面和她说这个打孔的问题严重性,刚好她赶时间(也是出于对我们的信任)匆匆签字,我当时心里咯噔一下有点不好的预感,果然刚打孔穿好管,物业过来了,停水停电整改。后面拖了一个星期,找关系协调,物业说有人投诉让我们尽快吊顶封顶处理,找一下类似的相片补救充数他好交差。其实遇到已经打了孔,再补救需要花很大的代价也不一定有作用,所以严谨来说还是不要打孔装空调或者新风。
  • f
    fnscar
    从设计来说任何结构构件都严禁后期敲凿,只能前期预埋套管并按要求做相应的补强措施。
    后期敲凿会削弱构件且设计时未考虑这种削弱,就看有多少安全储备了。
    有些穷鬼甲方把用钢量卡的很死,我们画图配筋时基本没有什么安全储备,算下来多少配多少。。。
    总的来说尽量不要乱打孔。
    非要凿孔的话,就如楼上所说,在梁高中部打孔,孔尽量小,孔边距梁底至少200。
    一定不要打到纵筋。
    不要在同一处打多个孔。
    如果梁高比较小,比如只有400的话就别打了。
  • f
    fnscar
    看你说的应该不是外行,但是第一条说的真是。。。
    剪力最小的地方在跨中,弯矩最小的地方在距支座四分之一到三分之一跨度处。
    梁端支座处剪力最大,负弯矩也最大,怎么会认为“这部分受力较小”。。。
  • 德莱蒙斯
    打孔以后,短时间没问题,长时间肯定有问题啊...

    把整个梁当作一个整体来看,打孔以后就会造成打孔处应力集中,说白了打孔的地方容易裂/断/塌。

    能用过梁器不打孔,要打孔,作为开发商做精装房打孔是要做专家讨论的。本身梁这一块,在设计时候设计载荷就已经被压榨到一个很极端的数值了。

    另外提一句,你看一看这个施工队用的斜三通还是正三通。用正三通的,70%都是不专业的。。。
  • 微笑意境
    微博上看到的,说现在有先进设备可以检测主筋位置可以避开,然后打孔的大小,位置有严格要求!
  • o
    octan
    按照现在开发商的含钢量要求和出图进度要求,大多设计院应该是没办法考虑后期装修的冗余的。
    另一方面,施工时预埋套管如果算不到钱,大概率也不会做。
  • g
    geekzhang
    我就是做施工的 上面的答复以我的回复为准 结构没有问题 梁可以打眼 但是会带来楼板不规则裂缝 不影响结构安全 可能会影响结构耐久 放心打就行 我干了12年的项目经理 还没见过因为梁上打眼出问题的
  • w
    w9gfo
    假设啊,你有一套800平的别墅,那请问你算算多少台分体机才够,得多少个外挂位呢?

    现在一般的120~200平户型的楼盘留下来的空调机位也就放一台380V的6匹主机的,那你说是选用4台分体机满墙打洞挂外挂位,还是一台VRV或者水机主机搞定呢
  • t
    transit
    装新风时候在距地面30cm位置打了个160的孔,孔右边15cm是落地窗,左边50cm是墙角,至少咨询说好像是构造柱,不知道有多大影响,想找加固的把洞补上……
  • 踩猫尾巴
    问过搞工装的设计师,说是靠近墙面的位置打个小孔没关系。。。
  • g
    guojia0908
    因为装空调而加固过结构,豪宅3.3的层高是不怕的,普通2.8米层高的老实用普通空调,特别是不带冷凝水提升泵的机子,因为冷凝水会带一定坡度,最后出水的几个孔打断底筋的比比皆是,只是很多人不懂而已~

    做建筑加固的那个人,每天朋友圈的内容就是加固空调孔~
  • w
    wfl0083
    梁上部承压下部抗拉,所以打在梁中上部没啥大问题,梁高不充裕的话注意不要打到梁下部的抗拉钢筋就好了。
  • w
    wowpod
    梁下面有墙的话,打洞问题不大,如果没有墙那就要小心了。
  • p
    paniszt
    不在家,手里也没有图纸
  • b
    baihu5618

    讲真,甲方/房开有要求到做中央空调,我们设计时肯定会考虑中央空调走管穿梁开洞。细分到住宅楼,如果是毛坯,房开肯定不会考虑梁上开洞,因为开个洞会增加很多额外的工序和材料(每开一个洞多做一次测量定位,多4条水平纵筋,多绑扎3条箍筋,多根PVC套管,多开模板2个洞,开洞位置模板无法重复利用),在农民工工资高过结构设计师工资的今天,房开肯定能省则省(设计师就使劲艹就好了,实在不行多给500块钱让他们天天通宵)

    所以别怪设计院好吗,我们就是加个大样的事,毕竟我们很缺那500块钱

    再讲讲梁上原来没有洞,后期装修能不能打洞的问题,你要是让我出变更,我肯定斩钉截铁的告诉你-----不行!你要是和我喝茶闲聊,我会告诉你能免则免,然后给你如上所示的图纸,跟你讲解一下为什么我们要这样出大样图:


    红框区域为梁端受力加强区,是梁柱节点位置,受力复杂、应力集中,是抗震优先保护区域,严禁打孔;

    红框区域为纵向受力钢筋(主筋),打断会严重影响载荷能力,造成垮塌,严禁打孔;
    其他部位不宜打孔,可能会打断纵向抗扭钢筋,降低设计抗扭能力,增加梁的扭转变形,反应到楼板上的现象就是屋面楼板开裂,楼板开裂的坏处各位吴彦祖章泽天都知道,那就是楼上漏水,长此以往楼板钢筋锈蚀严重,载荷能力大幅下降,有机会免费获取楼上邻居的家具,也不尝是件好事
  • l
    lin2009sk
    我们现在做的好几个项目结构设计已经考虑了 梁上都预埋了套管 就是给中央空调和新风留的