装修把厨房改没了燃气验收通不过,怎么破

  • 北社狙击手
    在公司附近搞了套小房子中午休息,有时候晚上住,也不做饭,一室一厅的样子,就把厨房拆了和卧室连一起显得大一些,燃气管道和表装到立柜里了
    问题来了,物业和燃气预验收说不行,让改回去,太麻烦了
    申请拆了表行不行? 据说还要找燃气设计单位改设计,找建安拆表封头之类的程序,也麻烦,据说以后也不能再安装天然气了,这样以后卖的话可能不好卖
    怎么破?
  • c
    casiosushi
    楼主连这个都不知道啊,哪能自己乱改
  • 吉高由里子
    改回去呗。。。
  • 花气袭人知昼暖
    楼主真有钱,为午休还特地买套房。
  • t
    tiandi2k3
    只能改回去,LZ装修时工头没提醒你啊,燃气管道不能随便动的
  • l
    loyntar45
    燃气居然不是找燃气公司的改?
  • h
    hellblack
    虽说燃气公司要你买他指定的灶具和热水器挺恶心

    不过就通风和结构之类的安全问题,我觉得还是听他们的好
  • 北社狙击手
    燃气完全没动啊,就是不用了而已,包到一个隔断里了
  • h
    hellblack
    既然不用就拆了,你怎么改都没问题了吧
  • 呕吐啊
    我不知道你那里的燃气公司是什么规定啊
    但是我这里的燃气公司没有规定敞开式厨房不给开栓的,也没有规定不允许把燃气表个管道放到橱柜里的
    全国燃气行业规定也没有那种规定
    你在找当地的燃气公司,给上门的师傅点钱,你不就是想开栓想用嘛,你就跟那人说你们先开的栓我后砸的墙,不行在给那师傅写个保证书之类的,当然钱必须给,不给谁给你办事?
    要真是油盐不进的,那你就打电话投诉呗,别投诉燃气公司不给开涮,你就投诉服务态度不好,投诉燃气公司不好使你可以投诉市长热线 民生网之类的,别不信,那玩意特好使。只要有人来处理了,你就威胁不给开栓不撤诉
  • 北社狙击手
    我不是想用气,就是说表不能包围,而且表所在的空间必须和卧室客厅有明显的隔断,不然验收通不过,人不给整栋楼通气,刚找了个燃气的熟人帮问问去了
  • 呕吐啊
    我这里肯定没这规定 敞开式厨房,只要燃气表与床的距离在3米以外,不构成任何违规
    但是煤气主管道不能用水泥物质包围这个是死规定,找谁也不好使

    [本帖最后由 呕吐啊 于 2013-11-21 17:32 编辑]
  • 萝卜
    我家表就是包在墙里的阿,完全没问题
  • c
    cion
    你的关键问题是把管道和表包住了,造成了安全隐患,如果真不用气的话,可以找煤气公司把管道拆了只留表,应该能过关
  • P
    PENNYSHAW
    我家装修,除燃气外其他都自己改。。比如水、暖气。。。

    惟有燃气,要找燃气公司的人弄。
    好在他们很配合,让他们怎么改,他们就怎么改。。。。
    当然,也许我的要求并没有违反他们的一些规定。所以就给改了。
  • 脾气不太好
    。。。不一定要改回去

    燃气管道主要是不能封闭

    放在开间就没事.
  • c
    coldiori
    这是闪光弹
  • r
    ruiwolf
    其实测下不漏气就可以通气了,但是流程上不能包管儿,这事就找人花钱办吧
  • l
    lancherliu
    你们的燃气公司真敬业,还上门验收,我这里你要用就上门给你开通,不用才懒的理你。