poe供电器用起来稳定性怎么样?是什么原理?
- maple.he精装房,吊顶了,不好破坏吊顶,就算破坏了,后面补的颜色也不一样,所以准备全部用86ap。
但是路由器上面不带POE,ubnt的UDM PRO,所以想加个poe供电器,且供电器只能扔弱电箱。这个东西稳定性怎么样?是不是内置一个小的交换机呢?还是说只是单纯的把信号加上供电?
因为客厅要加个监控,所以才考虑UDM PRO了,而且已经买了。。。。。。否则的话就上tp全套了。 NVR体积也不小,没地方放。
另外弱电箱是标准19英寸的,可以正常装标准尺寸的设备。 - duduhappyly买大牌,还有带机量要算好冗余,最好备一个电源,要防止露水顺着网线回流到设备里。注意使用防浪涌插座。
- duduhappyly网线规格要稍微比普通的好点,网线不能排布在强电线旁边,这是基本操作,最好是屏蔽线,屏蔽水晶头
- maple.he露水哪来的呢?
- duduhappyly想不到吧!我也从来没考虑过这个问题,直到有客户地下室弱电机柜设备端口氧化了,还有雨水顺着网线流到机柜里的,还有老鼠进去撒尿做窝的,还有蚂蚁蜘蛛的,当然,现在的公寓楼里不会出现这样的情况,但不排除有的人家里就是一个小型亚马逊呢。
- reyz有那种单独12v变压器的供电器呀,随便买一个就行,单独给监控那一跟网线加个电就可以了,那种机架式的poe都是傻瓜poe交换机了
- kisjewpoe的一般还是蛮稳的,就是出了问题很麻烦而已…你只有一个监控需要用poe应该问题不大。
- Negret摄像头买的哪款?
- aleo2016都快装好了才知道有poe供电的东东,后悔网线布少了
- timtuPOWER OVER ETHENET
- maple.he其实ap 也需要Poe供电,所以要好多个这东西。纠结多一个交换机还是用这个。
- zealotxx百兆只用4根,poe就用了另外4根,2个+ 2个-
千兆poe用1236/4578供电,同时传数据 - ucrn实践出真知啊 可以可以
- labor都上UDM,有什么必要加些第三方的供电器呢,直接上个ubnt24口的poe交换机啊
- maple.he主要就是poe交换机发热量太大,且弱电箱在客厅,噪音大。实际上装是肯定可以装进去的。
如果是毛坯就好办了,直接移位置了。 - twoes如果AP和摄像机端口数量不多(小于9个),可以考虑小一号的POE交换机,而不是机架式的,这样噪音小很多