都说这里电工多,请教一个外壳接地线的问题。。。

  • 1
    10moons








    这种交流小电机,我把电线换个三孔插头的三芯线,
    零线火线照旧连接电机接线柱。

    电线的地线,直接焊在电机的金属外壳上,这么做可以算安全接地嘛?

    谢谢!
  • 1
    10moons
    漏保和地线都ok。

    电机外轴和金属外壳直接连接,用这个没接地的小交流电机,总觉得操心。
  • 令狐飞云
    先用万用表测一下中间和外壳是不是0电阻
  • N
    Nick
    用摇表测一下对地绝缘值