    坐标湖北乡下村里,农网改造计划在2020年内完成;
    目前村里已经立好新电杆,看了隔壁改造好的村里,大概看到的情况是这样的:

    1.电杆的最高处拉有电线,电杆上有标识,为10KV
    2.其中一个电杆下有变压器,上面高处的电线进了变压器后出来4根线,继续走电杆较矮的高度固定并拉线,假定为ABCN
    3.较低的线在农户家附近出ABC其中1根和一个N线进电表

    上面是我看到的情况,此前老家家里的电路就是渣渣(无地线、不分色、火零线反接、电线皮老化开裂。。。)

    想趁着农网改造也同时把家里电路归置归置,核心问题就2个:

    1.这样的农网改造,农户家中是否有必要自己做接电线(附近没有人这么干,或者也找不到专业的人)

    2.这样的入户是不是叫TN-C-S呢?总开关带漏保能否使用,或者说为了安全在断路器或者漏保上有啥建议,1P、1P+N、2P?
  • G
    GoldenMask
    变压器那里有漏保,自己家再装个漏保没问题。
  • 星辰大海
    1。接地线有必要做,这个视你当地地质情况,有条件的借个接地电阻表测一下,没条件尽量挖深点接地体面积大点。

    2。有条件都上2p开关。农村用电情况复杂,2p开关保险。
  • 最低购
    我家的新房,我自己装的电线,也没做地线。书荒点我
  • l
    leapall
    回复3#星辰大海
    接地最大的阻力还是找不到专业的人

    另外一直好奇,新农网在规划的时候咋就不考虑农户接地困难的实际情况呢? iOS fly ~
  • 星辰大海
    电表下产权归用户,供电公司没权利管。楼房也一样。
  • s
    styeath
    找根钢筋,往地下砸个两三米,上头焊个接线桩呗。
  • l
    leapall
    回复6#星辰大海
    明白了 不过我城里的房子是5线进户,有独立地线

    其实农村无地线确实很普遍 这么看 安全隐患还是不小 iOS fly ~
  • l
    leapall
    看过个电工视频 说这些搞基本是心里安慰
    哎 也没有摇表 iOS fly ~
  • 令狐飞云
    施工零时用电现在全部要求TN-S,变压器出来就三相五线,红+黄+绿+蓝+黄绿。
    五线接入每个电箱,每个电箱也是就地接地,地线直接接入每个有地线的用电器,每个用电器也是外壳就地接地。

    楼主我建议你买红线+蓝线+黄绿线,这样好分辨。
    要求电工改造自己家的线路时也按标准接线,地线还是挖坑埋好
  • 故都的秋
    地线要做的,没地线你以后Tesla充电都不行 iOS fly ~
  • l
    leapall
    收到并感激 iOS fly ~
  • l
    leapall
    收到 iOS fly ~
  • l
    leapall
    回复12#故都的秋
    车库还真有 iOS fly ~
  • 政治正确
    你是220的电,零火是变压器出来的,地线是变压器处做的接地。可以自己做接地。HiPDA怪兽版
  • l
    leapall
    好的 还是争取自己打个样 iOS fly ~
  • z
    zlq125
    全上2p漏保最保险,就是成本高点! iOS fly ~
  • l
    leapall
    杭州家里搞过 农村要低配了iOS fly ~