纯电工来解答一下,卫生间跳闸问题!

  • 李DA
    我家卫生间,洗完澡后,
    电热水器与洗衣机共同运行
    或者
    电热水器与吹风机共同运行
    经常会出现跳闸,
    电我也不懂,应该跳的东西叫空开,
    只跳厕所墙壁电源。

    问了问身边的电工说潮湿会有这种情况,可是别人都是怎么解决的呢?

    PS: 热水器3000W 吹风机1800W
    令我非常不解的是,装修默认是2.5平吗,卫生间如果有电热水器功率大是一定的吧!
  • r
    rambler_fbb
    热水器2000w,吹风机2000w,你这都快20a了,能不跳么……
  • 星辰大海
    单开没事,公用就跳闸这明显是过负荷,跟潮湿有个毛关系,又不是漏保跳。

    看看你的线径,算算容量,能换大空开就换大的,不能换就单独用吧。
  • 桀骜独狼
    下次吹风机跟洗衣机共同运行

    排除法

    不跳的话换电热水器
  • H
    Helloearth
    可以看一下空开是过载跳,还是漏保跳
  • y
    yuan1112
    卫生间是2.5的线,空开16a的话,估计是过载,空开跳闸
  • T
    TheROCK
    空开功率不够吧
    还要看看你的线径
    应该算是正常保护
  • m
    mumoo
    看看空开多大的,20a一下都换掉吧,如果已经很大了,试试把线拧紧一些,有时候是接触不好。再不行就无脑换一下空开,可能是空开质量问题。
  • 李DA
    回复5#Helloearth

    怎么分辨?
  • 出租车司机
    摸一下空开烫不烫。烫就换新的?
  • t
    tangjianbin
    回帖已经说的很明白了 fly ~
  • 幼儿园大班
    嗯,果然是纯电工论坛,路过围观,学习一下
  • H
    Helloearth

    黑色单独下来就是过载,黑白一起就是漏电
  • c
    chaos
    过载的可能性比较大,4平方以上线就换空开,4平方以下线就凑合单独用 iOS fly ~
  • 李DA
    回复14#chaos

    你说有没有换线的可能性?
  • c
    chaos
    回复15#李DA

    看能不能抽的动
  • c
    chaos
    回复15#李DA

    先看一下,一般卫生间会是4平方的,换成25A漏保就可以了
  • s
    scautc
    我家以前也这样,后来发现是空气开关那里压线螺丝松了,电流一大,就跳闸,拧紧螺丝就好了。
  • l
    leichangxu
    空开多大楼主没说呀