增压泵问题请教
- leapall坐标位于冷却没有供暖的苏北,真冷。家里的水管去年全部重做PPR了。装了个海尔60L电热水器,但是水压真不行,不过没有用压力表测,这个天气洗澡有感冒风险。
想下次抽空回去装一台格兰富120的200W增压泵,但是由于安装受限,可能想就直接串接在热水器冷水入口处。
问题:
热水器进水由于增压泵的直接作用相信压力应该还可以,但是淋浴龙头的冷水是直接从总进水管分出的,虽然说增压泵接在支路上只要工作势必会加大总管的流速,但是这么搞实际到底是否可行呢。
网上的图片一般增压泵是同时为热水器进水口和淋浴龙头冷水口提供输入,而非我这种仅给热水器进水口提供输入。
当然,可能有人会说那么就直接不要混水,全部热水,那么热水器的温度设定应该在45度左右,这么搞在苏北60L很快就干完了,后面洗的人要等很久。
A这样的搞法行不行,和B区别大吗? - huking
- leapall
- hxa回复3#leapall
增压泵都是水流感应的,一开水就启动,也很耐用。真要省电手动开关,感觉对水流影响很小。建议上1000多的格兰富那个,90和120的都买过,不好使,压力不够 iOS fly ~ - 后伴声影
- 白面书生
- kexin我家原来也是热水器出水水压太低,买了论坛兄弟出的格兰富增压泵,买回来后才发现比我想的大多了,现有条件根本无法安装,当时刚好看到有坛友推荐闲鱼的增压喷头,十几块,买回换上确实非常好用,打消了安装增压泵的想法。 iOS fly ~
- 3000GT回复1#leapall
我研究了很久,要想安逸,就上威乐或者格兰富的变频增压泵吧,4k多,压力可调,要装在入户总管上面 iOS fly ~ - iversions
- iversions
- 默默无闻的P民我用过,就装在燃气热水器的进水口
- QQB用的自吸泵
- leapall回复12#默默无闻的P民
燃气热水器可以直接调温,电的做不到需要混水,顾虑就在这里。 iOS fly ~ - 滴水不漏回复4#hxa
我家增加泵2年就出问题了,没自动模式了,只能用小米开关控制打开关闭。 - zrbf增压泵被冻坏了,不知道换什么好
- lovesong1998刚好这两天被水泵困扰,借地问一下:
基本情况:旧小区顶楼(8楼),已安装增压泵(600W),水管也刚换不到半年,近月来经常抽不上水,影响正常生活。
具体表现:1、以前不开水泵也有水,虽然小了点,现在不开水泵是彻底没水。
2,把水泵电源关了再打开,就肯定抽上水来,导致现在一天得关启十几次。
问题:1、是不是秋冬缺水,减压供水所致?
2、换更大功率的水泵能不能解决问题?