请教如何在有增压泵的家庭水管上进行打压测试?
- X魂斗罗X水泵和水管都是全新安装,准备只在水泵入水前端安装一个截止阀。这个水泵是连接入户主冷水管的提供整个屋子的自来水增压。
但是厂家说这款水泵是不能参与打压测试的。水电工说那只能在水泵出水口后再安装一个截止阀。可是我不想安装2个截止阀。
有没有什么其他办法能够只安装水泵入水前端那一个截止阀又能妥善完成打压测试?
谢谢~ - 岩沐风我家装水电时我都不知道有没有测压,只是开了下水龙头水蛮大就了事了
- 傲笑乾坤水泵后边的管子不打压即可。
- foxhounds前段打压测试
没问题了 正常进水开泵 用泵测后段压力 - X魂斗罗X多谢楼上2位,我现在想的是先把泵装上,因为泵的两端连接是丝口的,不是熔接的,然后把泵拆下来,裁一段跟泵一样长度的管子两头熔接带跟泵相同丝口的接头,装上去替换泵,然后打压测试,没问题了之后再把这段管子拆下来换回泵。
- xiejia31你错了。 你需要泵2头安装阀门的。 这样泵坏了好换。
- X魂斗罗X在入户供水口和泵之间安装阀门不够吗?其他出水点都有角阀,换泵的时候水管里的存水会倒流出来一点而已吧?
- xiejia31倒流不是一点点,而是很多!
- X魂斗罗X那在地漏附近应该影响不大吧?