求家里装有增压泵的熊德帮我看下我这样搞有问题没有,谢谢
- neppo家里11楼顶楼新房装修,感觉水压弱的一比,那天还是在夜里开了下水龙头,那水流跟得了 膀 胱 癌一样,加上12层阁楼,差不多有10处用水的地方,看tg的帖子买了台格兰富的cm3-3,那个说明书那么厚却跟没写一样。
我这样接有没有什么问题?
前后球阀为了中间的部件方便维修,止回阀防止停水的时候回水损坏泵机,过滤也是为了防止损坏泵叶,求了解的熊德帮我看看有没有缺什么或者多什么,谢谢
我擦,忘了放图
[本帖最后由 neppo 于 2015-4-1 23:12 编辑] - literry1真水压低的话,还是搞个蓄水池,再用增压泵
- neppo那倒也没有低到断断续续的程度,主要问题是我这是拆迁的安置房,都还没人住进去呢,都在装修,用水量还不是很大,将来等人住的差不多水压肯定只能更低
- ro4074嗷~~只能帮到这了。
- SONIC3D没什么问题
我爸妈家也是格兰富,比你装得简单多了,是水源(包括水表)->Y形过滤器->格兰富->各路水龙头或热水器。
和你的区别:
-没有止回阀
-净水装置在一路水龙头后,其他水龙头没有净水。
-Y形过滤器就是类似这种形状的可替换滤网接头:http://www.nwfaw.com/Product/T37/242.html
水泵一直放在自动模式,用了快10多年了,没有过任何故障。 - 双面胶论坛除了驴,还有熊德了! 哇哦
- 腻水染花腥不是熊德,爱莫能助了
- freaky鸟德爱莫能助
- neppo】
谢谢,你这么一说提醒了我,净水装置确实只要厨房那一路就可以了,谢索尼克 - 苏醒FC我也想弄个增压泵,可是老房子不好改管路。其实看你们那边的水质。第一道止回阀我觉得没必要吧,千万记得看你买的净水器压力范围和你的增压器匹配不。
- 流川枫为什么这事要熊德?
- neppo睡在我上铺的兄弟渐渐变成了睡在我上铺的熊德
- neppo据卖给我的店小二的说法是,避免水源压力过低产生的回水导致阀体内产生空腔。
- applegreentea如果从装修就开始搞就搞得彻底一点 留有余地
- shukaka没想明白装两个止回阀干啥,市政给水止回阀主要是防止出现水锤现象,不是怕出现空腔。此外,你主管线水压本来就不足,你在前面装个过滤器,真的是自己添堵。“过滤也是为了防止损坏泵叶”,你的管道是球墨铸铁管?还是原水啊,泥沙那么大,还会伤到泵叶?泵叶如果是金属的,出现损害最大可能性是气蚀。
建议:主管线+阀门+小蓄水罐+增压泵+高位水罐,即可。增压泵用液位控制开启, 另外记得蓄水罐装放空管,没别的了。
像你那么做,如何控制增压泵开启?一开用水端,自然就启动增压泵?那么每个水龙头都要装控制器。如果是一直常开,晚上不用的时候,你管道压力可不小啊:D 没有去看你的买的增压泵工作原理,仅仅从一个市政给排水设计员角度提点建议。 - neppo谢谢兄弟指导
- Running82看上去不错啊,以后水压小可能也会用到
- Running82看上去不错啊,以后水压小可能也会用到
- phoenix9装热水器的注意热水器水压阀值,如果增加泵压力太大,记得在热水器进水口安装限压阀
- neppo谢谢兄弟指导,今天激骚没了,明早给你们补上
- joinway泵前不用装止回阀了吧,最好装条旁通管路,万一泵坏了漏水从旁路过水。
- neppo这个肯定是有的,必须要有,不过我没画上去
- joinway这个装了也没用,真的要是回水也不可能就回这么一段,阀后有水阀前还是空的照样泵抽空
- 逆行银河买有压力开关的泵啊,放水时压力降低就启动,到压力就停了。