D版真电工来一下。家用欠压保护器一般用多少A的比较合适?

  • 都市乖乖宝
    最近半年来,我们家这一片总是会出现无辜断电。过程中已经损坏了我两个PC电源和两块主板了。好在之前有HPER建议了欠压保护器这东西。不过偶非真电工,没这方面经验。各位D版电工给建议一下。家用装多少A的够用。
    目前家里算的上瞬时高负荷的也就是热水器了。

    我看中一款施耐德的,在售的有25A 32A 40A 50A 63A。

    PS:目前电箱固定轨道已经满员了,还有什么办法能安插进去这个保护器吗?

    我家电箱目前情况

  • 布达佩斯
    对照着主空开,买c40的。 限于地方原因,把那东西横躺在主空开下面,然后盖好盖子。
  • p
    pcwawa
    对照主开关的安培数买。考虑到保护投资(以后拆了装其他地方),也可以买最高63A的,这东西就是一串联开关,高了没坏处。
  • 遗忘海岸
    对停电有用吗?
  • i
    i86
    为什么不考虑UPS 拖延症
  • 都市乖乖宝
    好的,那就放心了。不了解这东西,我怕买高了再有啥副作用。
  • 都市乖乖宝
    我考虑的是,既然能从源头上(入户电路)保护家里所有的电器,那又何必大费周章搞个UPS呢。

    我这家用电脑,也没什么说特别需要在紧急情况下保存数据的需求。。

    而且我一直不买UPS还有一层考虑,就是担心UPS的电池意外产生电火,特别是家里没人的时候。我是会把这方面问题想的特别细的那种人
  • j
    jjss521
    欠压保护器电流?
    你说的是微断带欠压功能的?标注的是微断的壳架及热过载电流,或者是壳架电流。
    这些和欠压脱扣器工作运行没什么关系,
    如果说是一个电流动作值范围,一般也不会标啊。查下施耐德的样本资料看下,还是看电压整定范围,可调不可调。
    真要求高的话,民用级这东西意义不大,现场工况动作误差难说。都不知道这种附件电流低没低到可以动作。微断附件MN大小就一个1P位,随便改吧。

    这个话,标注的是工作电流也就是壳架电流,家用40和63的选没区别。
  • z
    zhenhunge
    回复8#jjss521
    施耐德样本二手4s