家里电路上的自恢复过欠压保护器提示缺相,怎么解决??
- zyjro早上起来,没电,看总开关也没跳闸,然后注意到过欠压保护器绿灯闪烁,提示缺相。。。怎么办、。。家里还有智能网关,这样断几次电就要坏了。。。
ps。似乎以前也发生过这样的情况,但是因为不跳闸,然后又是自恢复,回家根本不会注意到。。好像连检测的方法都没有。。
就是这玩意 - hbwyf2000厉害啊
3相380v家用电器?
多年前只见过我麻麻 工作的厂里有380V的电水壶
好想试试380v的hifi系统会不会高音更加清亮 低音密度更好 - zzcc0522万能的度娘:在三相交流电路中,三相电分为左相、中相、右相,缺相是其中一路无电称为缺相。
- caiqian缺零升压会保护。单独缺相线的话 只影响380 和那一相的用电器断电
- zyjro
这个问题能根治么???关键就是保护之后,不只是一相的电器断电,是这个保护器直接让全屋断电了。。
- zyjro这玩意也支持220v
- caiqian看你过欠压装置的参数的。4p的应该也是270v保护吧 有的设备缺相线跳了不自合的 你要确定是过欠压保护了还是 其他状态保护。因为只有缺零 或者零线接触不好会升压到380 才会过压保。缺相线一般危害不大最多断电。雷击好像也会过压保护
- zyjro故障情况下是绿灯闪烁,提示的就是缺相。。。。所以应该是欠压吧?
关键就是这个断电。。。家里有智能网关,那玩意来回断电非常容易坏。。。 - caiqian豪宅入户3相 就怕缺零。我前面刚折腾鱼塘缺零烧监控
- elfonice你家要是220的 干嘛不买一个220V 2P的保护器....
- Mufasa缺相,就是三相电里面少了一相的意思。
对于三相交流电机,缺相运行会烧毁电机,所以施耐德的保护器会直接全部切断处理。
如果家庭里面没有三相电机设备,可以考虑改装成三个单相的过欠压保护器,
配电箱里面要大改,估计没那么多位置。。。。 - 破云使者不是应该找管理处或供电局?问问为什么会经常这样?
- caiqian看过你这个只是过欠压保护 大概率缺零。检查入户零线接头接触问题。还有零线上有没有装断路器
- caiqian表前供电公司表后用户。
- gzol空调算电机吗?
- caiqian中央空调3相
- caiqian他这个比较复杂 断零可能过压保护。断相可能欠压保护。但是一般能自恢复的话零线接触不好的概率大
- zyjro收到,感谢~~~~我到时候跟师傅商量商量
- 破云使者也许吧。
- caiqian最简单方法 保护的时候进线端交替量3相线电压 就是两两火线间电压是不是380。量零线和接地端电压是不是零V
- Mufasa不同的故障,iCNV上面的指示灯闪烁方式不同。
不过施耐德比较麻烦的就在这里。。。。前后版本的定义不太一样。
如果再算上Easy系列的过欠压保护,指示灯就更复杂了。。。。 - Mufasa如果频繁故障,确实建议安装进线电压表。。。。
三个电压表分别测量ABC相对地电压,故障一目了然。 - 一九八四说明书上写绿灯闪烁只能说明有故障。我估计只要发生欠压或者过压,它自行脱扣重合闸恢复后,绿灯就会闪。具体原因我同意前面有人说的检查零线接触是否不良。
如果不是的话,要考虑是不是因为电路功率过大,前端的变压器功率不够,导致掉电压,要联系供电局,虽然可能性不大。 - zyjro现在就是这个问题蛋疼,这个带自恢复功能的,故障时,空气开关又不会跳闸,只有保护器闪烁绿灯,一旦故障消失,电就自动恢复了,故障灯也消失了。。。如果不是碰巧遇到,根本不知道发生过故障(我家有另外的用电设备可以知道断过电)。。。
师傅也是说只有故障灯亮时才能查出原因。。 - zyjro型号不一样,似乎灯的定义都不同。。。
- chen10247首先 你家电是不是380v的? 如果是 找个电工改一下 少接一路火线就是220... 我家也是这个问题,装修的电工可能不太懂,四年后陆续烧了好多电器,直到有一天总闸也烧了,托关系从供电局找了个老师傅....... 一个美好的开始
- zyjro....如果你真的看了这个东西的参数,你就知道这个支持220v的。。。
- 小Dark你这个说的没毛病