新安装的空调需要额外加注制冷剂吗

  • 堕落爱国者
    今天单位新装一台董大姐代言的1.5P壁挂空调
    站在一边跟官方的安装师傅聊了聊天,问了下抽真空需要多久,他说一般10分钟
    但他也说了,其实抽个3、5分钟的就够了根本不需要10分钟那么久
    之后还问了正压拔管和负压拔管,师傅表示听不懂不知道。 我:
    师傅反问我说怎么你懂得不少啊,有点专业的样子。我就说自己好奇,在网上查的资料多而已
    师傅在接好内外机的管路,抽好真空后,并没有加注制冷剂,直接就拔管了
    这应该就是负压拔管吧,感觉真空白抽了......
    而且接了近2米半的铜管,一点制冷剂都不加注弄得我有点纳闷
    问了师傅,他解释说,外机里面有个制冷剂储存罐的,别说就2米半的铜管,哪怕加了5米,都不用额外加注,夏天制冷没问题
    我也没继续问下去,单位给别的科室装的,我也没那资格
    顺便,铜管在外机接口的那一段,大概有10厘米左右是没有包裹隔热材料,直接暴露在外的。
    问了师傅这一小段不需要包裹隔热材料吗,师傅说不需要,包了就没法安装到阀门上了,他装了那么多都是这么装的,没有出问题的
    我也是憋住了没继续问下去

    一般的壁挂/柜机安装都这么不专业,对安装要求极高的中央空调那就更不用说了
    单位新建的一栋3层半的小楼装的就是双兄弟标志的中央空调,冬天制热还好,夏天开到最低温,只能说不热,远没有面板上面标示的温度那么凉快
    而且故障很多,几乎每4个月就得修一次,每个夏天前就得检修一次否则大概率制冷出问题......

    这以后自己家装空调弄的自己好怕啊
  • a
    ascari
    表一接就知道了

    低於標準就要加

    基本上除非你用原機管

    否則只要換管且長度超過原機管

    都要加


    中央都是配管的,沒有不加的啊

    冷媒買大金的就好
  • 脸斗士真心无解
    加长管必须要加
  • 俩俩相忘
    唉..我去年买的华凌也是,抽了3分钟左右直接拔管了..我问了几句他估计怕我投诉,高空作业费也没收我,手把手"指导"我评价..
    最近感觉制冷效果一般,不知道是不是这个原因...
  • 该用户正在输入
    5分钟肯定是不够的。一般安装师傅带的真空泵都是小号。。最少15分钟起步,抽不够就投诉。有些师傅的机器压力表是好的还好。有些根本就是坏表。没的15分钟对不起投诉。
  • 墨迹
    3分钟也太短了,我都是掐着表的,10+分钟应该就OK

    抽的时候使劲跟师傅扯淡,或者发烟抽啥的
  • a
    ascari
    如果家裡冷氣多

    可以自己去買一台

    銅管、水管、電線、遮蔽管都可以自己買
  • a
    ascari
    時間本身不重要,重要的是表

    家電維修有冷氣JS板塊

    有些JS加冷媒,就是在那耗時間,閥門都不開的

    還很自傲的在那宣傳,客戶還要謝謝他,因為他在那呆了快1小時
  • 堕落爱国者
    那俩师傅根本就没加制冷剂......抽了不到10分钟真空就说弄好了......
  • 破云使者
    当时安装的时候,矿泉水递上,烟递上,扯蛋个20分钟。过后真舒服。
  • a
    ascari
    很簡單的道理

    因為外包工是按照接單賺錢

    並不會按照你的需求賺錢

    除了買三菱電

  • a
    ascari
    有些迷你泵

    20分鐘都不夠的
  • 堕落爱国者
    这俩官方派来的安装师傅起码还抽了差不多10分钟的真空
    我还瞅了几眼真空泵上的压力表,师傅直接说别看了,那表是坏掉的

    前几天单位找散工连续把7台空调移机,每台抽真空+加注氟利昂总共不超过5分钟,而且说是加注了但到底有没有加注我还没亲眼看到,弄得我一愣一愣的,真空泵还是个旧压缩机改装的,连个表都没有
  • 堕落爱国者
    除了抽真空时间短,有没有额外加注制冷剂?
  • 俩俩相忘
    没有,我没额外接管,
    我上面说的"我也是"指的是也是直接拔管了
  • 堕落爱国者
    单位安装的,我也没资格过问,就是跟师傅聊会天,结果把我惊到了...
    这还是只懂一点点的,其他那么多人都是一点都不懂,岂不是完全被当傻子耍
  • 终点
    三菱电机规定15分钟,而且都是自己计时
  • 堕落爱国者
    看来以后自己家里安装空调得亲自在旁边看着了
    瓶装水和香烟也少不了......
    否则这安装效果......简直了
  • a
    ascari
    比傻子還傻子

    你有興趣可以去『家電維修論壇』

    各家的JS都在那裡炫技

    與其說是客戶,不如說是韭菜

  • h
    huang3399
    我买电机时,原配的4米管收回,第二天拿5米管来置换。 说安装不允许接驳,只能是一体。。

    柜机抽了有10几分钟,发了一包中华给他。。 冷得一逼

    空调有人说3分产品,7分安装。。 就是这么玄乎
    客房买了一个大妈定速,温控差~~ 没然后了
  • a
    ascari
    市場上只有三菱電的機器

    是不準接管的,只有換管

    否則除非你自備,否則都是給你接管

    不過重點並不是管子的質量,而是R32 R410 CO2,用的根本就是不同的管子(壁厚不同)
    有些黑心的,直接把R32的管子接在你的機器上

    家用分離式冷氣
  • a
    ascari
    如果你不懂

    在旁邊看,也是一頭霧水

    特有的市場就要對買的產品有了解

    否則只有自己去找付費安裝

  • h
    huang3399
    希望规范化。。。

    多花钱就应该能得到相应的服务。。

    我家客房买的大妈牌,被我LP喷死,26度冷,27度热。。
  • 1
    147862328
    抽完真空不加冷媒?

    这也太水了

    至于铜管到外机末端没包保温棉,的确是可以的,也不是大问题。

    加多少冷媒,其实外机铭牌上面有写的,自己有能力又多多少少了解如空调操作的,其实可以自己加。不危险的。
  • a
    ascari
    不會規範的

    機器本體都要賺羊毛的用戶

    根本不會出錢安裝

    前幾天不是有個618冷氣貼

    其中一個回复最典型

    『好用就行,在意那么多干嘛。』

    可以啟動就好啦

  • a
    ascari
    話說

    如果亂抽真空,甚至把冷媒直接漏管

    那外機基本就廢了

    這比不抽真空,事後更惡劣

  • a
    ascari
    極少有外包工

    會自帶5分鐘內搞定的機器

    這種機器比較大,也更重
  • s
    scrooge
    小泵抽得时间再长也就那样子

    其实本质是一样的,真空度本身是有泵限制的而不是抽的时间

    我虽然会建议10分钟,但是我觉得5分钟左右其实也就差不多了,5分钟能抽到什么情况10分钟其实改善不大
  • 堕落爱国者
    好吧,看来那师傅装的还行喽
  • 卡卡夫
    除非安装的时候失误,新空调不用加雪种
  • g
    gaoyi124
    现在正热了,他们正忙的时候,谁跟钱有仇,你了解,注意,提醒他,他就给你好好干,碰上个不懂的,就能省就省,还能多干两件,不过确实不地道,但是谁让咱不懂呢,等着被坑吧
  • M
    Mufasa
    买了这么多台变频空调,没一个师傅懂正压拔管。。。。没有一个。。。。

    要么直接负压拔,要么被我发现了重新接回去抽,或者是一楼安装的机器,我自己抽的。。。。

    至于负压拔管会进去多少空气,我试过,相当于双级旋片式真空泵抽10秒,
    其实说起来问题也不大,对性能影响很小。

    至于制冷剂填充管路的问题,通常室外机出厂时会多加一些,相当于5米管路的制冷剂。
    现在机器配管一般也就3米,所以不需要额外添加。

    常见的违规操作,很多管路加长到10米的机器也不添加制冷剂,那样无法达到额定功率运行。
    要加多少进去呢?以我的经验,还真不少,7米管路能灌进去的制冷剂差不多有三分之一台室外机的量。
    也可以这么理解,20米管路,不加制冷剂,这机器就没法制冷了,室外机的氟全部填充管路都不够用。

    至于那个铜管没有包严实。。。。无所谓的
  • 堕落爱国者
    感谢指点
    按照这个说法,一般而言,新机器管路不超过5米可以不用额外加注制冷剂喽?
  • M
    Mufasa
    是的

    加制冷剂很麻烦,厂家宁愿多留一点在里面,也要避免这种费时费力的工作。

    日系合资机器甚至留了 7米-10米 不用添加的额外量。

    或者像松下那种默许排气法安装的,会再多留一些排气浪费的量。
  • l
    linsawen
    。。一般5米管以内不加,其实要看压力,还得看出风温度,出风温度一般能有16度以下都没啥问题。
  • l
    linsawen
    家用分体机有人做保压就有鬼了。。。。
  • 堕落爱国者
    知道了
    那就让安装师傅抽10分钟以上的真空,尽量正压拔管
  • 不是闹眼子滴
    感谢老哥科普!!
  • B
    Bloody_Palace
    想让师傅正压拔管,就自己买个装空调用的那个抽真空阀门。。。。一般师傅你给他其实都会用。。。用了这玩意就无所谓怎么拔管了。。。正压主要是在拔管时候冷媒会容易喷到手上,一般都不愿意。。。
  • i
    imazonna
    以前都要求抽半小时的,后来20分钟也行,15分钟也忍了,再后来说10分钟就够,现在说2,3分钟就够,再等等5秒就够,再等等。。。。。。
    这帮安装工就是惯出来的
  • s
    scrooge
    为什么不做
    其实这才是问题
    虽然我不否认安装到位的话,泄漏的概率很低
  • s
    scrooge
    不需要啊

    其实正压与否不重要

    正压的目的才是核心

    抽完真空后,内六角扳手稍微松一点,放一点点冷媒,然后让表恢复正压,立刻关上阀门,保压20分钟,然后再拔管

    所以正压的目的其实是正压检漏

    重点都错了,拔管与否其实正与负都没问题

    当然保压其实负压也可以,但是一般认为正压好一点
  • n
    nickybaby
    其实一句话,钱没到位。空调安装工安装费很多年没怎么涨了
  • p
    passgod
    主要是抽真空,必须15分钟以上(变频空调)
  • M
    Mufasa
    好歹还是要5分钟的。。。。再短真的抽不干净
  • b
    boyinfly
    抽真空加冷媒主要还是看表的数值,数值达标就可以了,有时候时间长是因为那种便携的真空泵功率小,抽真空达标需要的时间就长,大功率的真空泵抽上几分钟就ok了。
  • z
    zhishixc
    时间差不多就可以,一般延长1-2米不用额外补充冷媒。我家格力也只抽了5分钟多点,不过正压拔管,长虹抽了20分钟,负压拔管,华凌抽了15分钟,负压拔管,用了几个月到几年下来,发现空调各自的特性都基本发挥到位,低频 高频都满意,之前老人家次卧的海信1p29都没在家,老人看着装机的,冬天制热超级好,堪比主卧的三菱电机。
  • f
    fimp
    制冷如果还一般的话,那制热更好不了了。你应该投诉啊兄弟。
  • f
    fimp
    也并不是三菱电机一家,我家买的富士通诺可力,也是明确写了不可以接管的。