APC插排P6U的接地灯亮,是表示接地失效吗?

  • l
    lkq123
    如题。我新装修的房子,用这个插排,发现很多插座插上,插排上的接地检测红灯都亮,就让师傅来弄了一下,他好像把有的线换了一下位置。后来再用这个插排,接地灯就不亮了。但是现在发现一个问题:就是我家墙上的插座,现在插插头的时候,很容易打电火花。
    现在我怀疑是不是这个插排的灯亮是证明接地良好啊。我现在这样,是不是接地有问题。
  • l
    lkq123
    就是右边这个接地红灯。它是亮还是灭表示接地失效啊?
  • z
    zealotxx
    买一个公牛的检测插头,十几块钱,一劳永逸
  • z
    zealotxx
    买一个公牛的检测插头,十几块钱,一劳永逸
  • l
    lkq123
    嗯,我去看看。
  • z
    ze零ro
    是的,没有接地,有APC还毛线公牛
  • l
    lkq123
    那个接地灯亮了表示没有接地还是有接地啊?
    我现在是插上那个接地灯不亮,但是插拔插座有火花。
  • q
    qdoo1987
    同款插排 好像接地灯应该不亮 因为是红色 表示警告吧 没有地线红灯应该才亮
    插插头的时候电火花是电弧吧?应该不要紧 所有的插排应该偶尔都这样
  • d
    duduhappyly
    同志,你用2脚的插头插插看,特别是电脑充电器那种的,看看有没有火花。
  • 俩俩相忘
    那个灯亮也有可能是零火接反了
  • B
    Bloody_Palace
    接地灯亮是表示失效,灭就没问题。。。拿个公牛那个检测插头都测测挺好的,还可以看看极性都接对没有。。至于电弧,这个随缘吧,不可避免。。
  • l
    lkq123
    嗯,你这么说,我想起来了。当时喊来的装修就是把零火线互换了一下。后来再用这个APC插排一测,接地灯就不在亮了。
  • h
    has8ad3r21
    那插头能测零地有没有混接或者接反吗
  • z
    zealotxx
    能测出3线几乎所有情况
  • f
    fyb1985
    这个排插 零火线接反 接地失败那个灯也会亮
  • m
    marinnguyen
    靠,我家也是。红灯亮,需要改什么吗?
  • x
    xklengxie
    同款插排,只有那个绿灯亮,上面的中文标识也说的很清楚了,如果红灯亮,就是上面的标注“接地失效”了。电弧没辙,你插进去的时候姿势不正都会有。
  • d
    dulunfu225
    是的,我家也是有这个拖线板,当初就用它来检查有没有不接地的插座。
  • M
    Mufasa
    上次我也碰到了类似现象,显示接地失效,我就去查地线。
    查了一遍地线正常,发现是零火接反,那个灯也会亮。

    所以。。。。还是备一个公牛的检测插头,简便快捷。
  • 石头没钱烧显卡
    同排插,没有火花的办法就是,接入电器用电处于关闭状态,这是一个良好的用电习惯。
  • l
    lkq123
    狗东已下单。。
  • l
    lkq123
    我说的这个电弧,不是插排,而是屋里的插座。都有电弧。我就怀疑是不是接地没给我接好。
  • s
    stephen_lee
    = =我家一个APE的是偶尔会亮 有时候会好
  • 石头没钱烧显卡
    。。。。你的用电设备通路插进去肯定容易产生电火花,好的习惯就是用电设备关机状态插插座,地线零线接错了,你的漏电保护器会一直跳闸,你的插座开关关了还在通电。
  • l
    lkq123
    推荐的公牛来了。有个空调插座,一插电就跳闸。用这个一测,三个灯全亮。这是什么鬼啊
  • z
    zealotxx
    3亮的意思是完全ojbk
  • a
    asbtester
    找个试电笔吧,我猜你这插座里有两个火线
  • l
    lkq123
    我日。。。。。这帮逼。我已经联系给我装修的工长了。让他过来弄。
  • l
    lkq123
    OJBK啥意思啊?请降维到幼儿园水准给介绍一下吧。
  • a
    asbtester
    找个真电工看看,你家这线布的真的是很迷,三根线都接不好真的可以的,通常很多只是火零反了。