    最近电信打电话来说套餐用2年,免费100m升500,就同意了。
    原来家里是网线进户,100m封顶,从没注意过以前布的网线啥情况,也就随便用着,现在电信升级给换成了光纤进户,然后我就把交换机也换成了千兆交换机,换的时候发现以前埋的线居然是屏蔽线,但是没有做接地处理,水晶头都是接的普通水晶头。
    因为交换机位置的问题,VELOP只能放在交换机后,没办法做主路由,所以还是光猫拨号,到千兆交换机是非屏蔽超五类线,然后分到每层楼是超五类屏蔽线,后面接3台VELOP设置为桥接模式。

    目前测速发现1楼的VELOP还算正常,能到300m+。3楼的只能到98m,被限制在百兆。2楼的只能到45m。检查了水晶头线都是接的8根b接法,好像没问题,找不到具体原因,是否跟网线是屏蔽线的原因有关系呢?请各位大神指导下。谢谢

  • c
    comaron
    个人感觉,距离是关键

    超过100m还是光线吧!
  • l
    lovelykid
    先接个笔记本跑内网有线,看有没有问题呀,先排除是不是线路问题。
  • g
    gcw
    只要物理连接速度是稳定在千兆,网线方面就不应该有大的性能影响问题。因为信号差一点的话就会断线,降速到百兆了。
    建议还是先检查下经过的交换机端口等因素
  • q
    questuen
    velop?无线?那你还想要啥结果呢?老老实实有线测吧
  • J
    Jebzhang
    距离肯定没超100m
  • J
    Jebzhang
    就是无法确定线路到底是否因为屏蔽线的缘故,对屏蔽线不太懂,不知道为啥那时候会用屏蔽线
  • g
    gtbbabczy
    同意,超过100m我上了光纤。
    一对公母接收器150加100m光纤50左右,成本比网线还便宜,关键还能稳定千兆。
  • J
    Jebzhang
    问题应该还是出在有线上,就是不知道是线路不好还是因为屏蔽线会有影响,velop我另一个家里有6台,测速都能上300,所以这里两台限速在百兆以内肯定不是velop的原因,应该是线路原因,就是目前检查了线路没发现啥问题,所以不知道是不是因为是屏蔽线,所以会有影响
  • y
    yysqu
    本来就是差分信号,没必要接地
  • z
    zealotxx
    几十米距离跑不满千兆,检查一下水晶头,测线8条全通就行
  • J
    Jebzhang
    有什么办法能测内网线路网速的吗?
  • J
    Jebzhang
    所以屏蔽线不接地,对网速影响不大是吗?因为之前看到是屏蔽线,记得曾经看到过说家用屏蔽线不接地反而网络不如非屏蔽线,所以不知道是否因为这个原因
  • J
    Jebzhang
    水晶头检查了好像没啥问题,不知道是不是面板模块有问题,要么去换两个模块试试看
  • z
    zealotxx
    我遇到过最坑的公牛插排,带的模块,写着cat5e,内外看都是8条,实际里面只通了4
  • c
    chromium26
    就家里那点线路别搞这些了,损耗也好 屏蔽也好 都是对长距离说的~

    家里就两个状态,能用不能用~
  • J
    Jebzhang
    居然还有这种事,那我回去再看看,谢谢
  • J
    Jebzhang
    用是能用,但是明明能跑300兆的,现在只有50兆,**座的人忍不下去啊~~
  • c
    chromium26
    看你这个图有影响也不能是交换机的锅啊

    把123楼的线都测一下呗,给电信打电话,让带着测线仪上门
  • J
    Jebzhang
    没说是交换机的锅,我就是不知道是不是会有屏蔽线的锅。。。
  • 黑郁金香
    屏蔽线未接地貌似网速可能会有波动,这点距离应该不会影响网速
  • l
    luowenen
    上超6吧,不过超6要用超6的水晶头的
  • c
    chromium26
    交换机这头的网线头和3楼的网线头各接一台电脑传输测一下
  • J
    Jebzhang
    好的,我就是不知道屏线对于网络影响有多大,既然影响不大,那么我去换个面板模块试试
  • J
    Jebzhang
    主要是线换不了
  • J
    Jebzhang
    那看来要去借台笔记本了
  • m
    maozhao02
    检查线序是否正确,网线质量要专业工具来测或者用稍高端点的交换机看看自动速率千兆能不能起来,传输有无大量错误包,超五类网线千兆的话实测一般50-60M长度就是极限,六类线建议还是用六类专用水晶头。
  • c
    coolkim
    怎么越来越扯皮了。。。。逻辑乱的不行了


    1.车库到2楼,按一层楼最多5米来算,以及走线绕了下。。顶多20米。。。
    合格的超五类线,肯定OK的。。千兆OK
    检测方法:找个笔记本电脑,插在2楼的网线上面(就是车库上来那根),电脑右下角显示的是1Gbps就说明千兆达成(内网)
    2.分别用笔记本电脑的有线网口,检查 1/2/3 的VELOP前端的网线,是否也是1Gbps
    如果也是,则网线没有问题

    因为不确定3个VELOP的网页管理界面,是否能看到WAN口的连接,是1Gbps(1000Mbps)还是100Mbps(百兆,说明有问题)
    所以还是用最简单的办法测就行了
  • a
    a85128407
    我家里100M的电信宽带,电脑接广猫千兆口,迅雷下载能有60M+.但是电信的测速工具测不出带宽,用speedtest测也就100出头
  • B
    BESTCOME
    我觉得没啥影响吧?看看是无线回传还是有线回传?
  • a
    andyscc
    检查8芯是不是全通了,tb上的小工具几十块就能解决。velop不到100m那只可能没有有线回程,网页打开看velop状态就可以确定是不是走了有线
    https://www.chiphell.com/thread-2206938-1-1.html

    屏蔽线是会有影响的,不过先排除上面的问题吧。
  • a
    acafeiqq
    屏蔽线不接地可能效果比普通龙骨6类差
  • 月下夜
    没组成有线回程吧。实际上怕是无线回程的吧
  • x
    xspoco
    先几十买个测线仪测下 8根是不是全通
  • p
    passgod
    跟屏蔽没关系

    就是有的线没接好,要么是水晶头的问题,要么是中间断了。

    网线中的8跟全通才能千兆,有一根不行就是百兆。

    拿测线仪测一下,立马知道是那根线的问题。
  • w
    webgm
    如果网线没有与大功率用电设备的线路一起走,影响几乎可以忽略。

    以前在杭州做网络维护的时候,就遇到一起离奇故障,某公司夏天会莫名其妙断网,设备更换过,网线检查过都是完好。

    7台5P大空调,凑巧,两个以上的空调差不多时间启动,就会直接断网几秒钟,后来经过排查,更换了屏蔽网线接地就解决了 。
  • c
    coolgg
    之前我在论坛说过屏蔽线不做两端等电位接地的问题。
    实际使用中屏蔽层带来的影响不是固定的,外部干扰越大,影响越大。
    我自己遇到的例子是机房内跨一排机架(机架基本都是满的),大约20-30米的距离,屏蔽线未接地的情况下,设备端口不强制千兆有很大几率运行一段时间后会自协商到百兆,强制千兆的情况下有一定概率丢包,无法跑满千兆。屏蔽线本身用fluke DSP4300进行测试,十几项指标均没有问题。
    当然机房内的干扰是比较严重的,大量的运行设备开关电源都会造成干扰,家里一般不会有这么严重的电磁干扰,没有办法做到两端等电位接地,你可以将屏蔽层单端接地。
    你的情况我个人更怀疑接头本身工艺问题。
  • k
    kyha123
    家用环境哪有多大的电磁干扰,接头查查先呢。
  • J
    Jebzhang
    为啥我的笔记本右下角网络那边不显示速度?
  • J
    Jebzhang
    好像桥接模式下没办法去查看是否有线回传,那个页面打不开
  • J
    Jebzhang
    好像velop在桥接模式下。无法打开那个页面
  • J
    Jebzhang
    感觉2楼有肯定是无线回程,3楼应该不是
  • q
    qqqqllll
    测一测,是不是8芯全通,
  • J
    Jebzhang
    那我去买个测线仪试试,谢谢
  • J
    Jebzhang
    那我去买个测线仪试试,谢谢
  • J
    Jebzhang
    好像没和大功率的一起,那应该没啥问题
  • J
    Jebzhang
    好的,那我再去细细查一查,非常感谢
  • 灰羽利亞
    一般没影响,但如果你走线走的强电井,或者挨着强电,就会有影响,比如外皮被强电感应出100v的电压,
    我们公司的地线就是,地线从插头接出去十几米,后面没线了,装修承包商黑心!测得地线对零线电压110多伏。而我们公司一部分业务是生产制造金属外壳的电器。。。。
  • J
    Jebzhang
    那我应该还是接头的问题
  • y
    ytotok
    家用千兆的话,有没有屏蔽线关系不大的,超五都能跑满千兆(950+Mbps)的,如果不达标应该关注水晶头质量,压线质量,其次就是线材本身的质量。另外先排除是否是网线的问题,用电脑直接接有线测速,有条件的话就两端电脑互测,没有条件的话就直接接电脑测宽带,500M的宽带用有线500M很轻松的。