调查下,有多少每个月按漏保的测试按钮呢?
- lqtj88说用电安全,必然少不了漏保。
漏保上这个测试按钮,清楚写着“每个月按一次”,但是多少人按规定经常测试了???
没有的,现在去测哈
友情提示,按下会跳闸,整体房间断电,然后按下那个小黑按钮,才能把闸重新推上去。 按了测试按钮没有断电的,就是漏保坏了 - cqyl重来没按过
- ascari這個還好啦
CN的國標浴室都有一個『等電位連接端子箱』
我見過直接拆掉的 - lqtj88呃,租的房子里见过,不知道干啥用的,卫生间里。
租过N个房,也就那个有,万达的小区,还是比这些杂牌小区高级点啊。 - passgod大概一年一次吧
- 暴疯狂笑第一年按过,后来懒得按了。。。
- qiaozd一年一次吧,或者有跳闸的时候全都按一遍
- ascari讓浴室的五金電器接地用的
這才是保命的 - lqtj88百度了一下,还是没太看懂,具体接线时怎么接,大概是把房间里的地线再接到那上面就可以了?
- ascari這部分就是接地的,專門有連到一個接地的棒子上
自己住透天打這根棒子還不少錢呢,因為要挖的足夠深
最少要把浴室電器和五金連過去 - ascari話說淘房子的
如果08年後沒這東西的房子
基本就不用買了
這種東西都能砸掉
房子天知道怎麼亂來呢 - lqtj88哦哦,也就是连接地线的嘛,明白了。
农村自建房我打过地线,粗钢筋敲进去1米多,开关电源就不电人了。 - ascari1M有點亂來,最少不合規
鐵棒子最好 - 灰羽利亞论坛家居区前几年有详细讨论。
这东西是吧可能带电的导体和大楼钢筋连通,连通后就算漏电,人体和漏电处也没有电压,就不会被电到,等电位就是指没有电压。
这个与地线区别很大,不能把等电位接到地线上去。
不会接就别搞,大部分装修公司也不懂,乱搞不如不搞。 - amdyang拉了家里旧电闸,火线零线互调,情况十分尴尬……
- lqtj88唉,农村嘛,谁家有地线啊。我家还有个职业电工呢,那活干的……
我是开关电源电人没办法,凑和下,我用过后估计早被拆了
要说这个,农村的漏保都不大,一到高峰期就要超负荷跳闸。特别是农村娶媳妇之类过事时,人多、电器多、都是拆漏保用的。那些电器质量又不好,各种私拉的线,乱接的接头,, - webgm等电位连接端子箱,一般直接连建筑的钢筋上,相当于一个近距地线。
如果购买的电器,都是正品品牌,插座内的地线都是正常可用的,并不需要过多担心。
而且现在国内热水器等危险度比较高的电器,一般都有单独的防电墙功能。安全度已经非常高了。 - lqtj88我刚看了百度百科,我的理解是这样。
地线:是电器内置的那套防漏电系统,主要是防止比较大的电流电人的,也有防止静电电人的功能。接房间里带的地线就行。
等电位线:是防止各种电器间的电位差电人的,要接到电器的金属外壳上。问题来了,电器的外壳上有留这样的接口吗?或者说以现在的电器品质,已经不需要这个?靠地线就够了。 - lqtj88嗯,现在正牌的美的海尔热水器千八百就能买到,二线牌子差点五六百,这些应该安全还是基本过关的吧。
不过倒见过山寨的阿里诗顿之类的,还死贵,比正品便宜但比的二线牌子的正品了,也不知道买的人图啥 - 灰羽利亞等电位可能搜索出来的结果比较工业。
家用等电位可以理解成“浴室专用地线”。
有这样的接口,电热水器就有,本来这个接口要接等电位,但由于很少有装修会安装等电位相关设施,所以电热水器安装师傅就只在墙上打个膨胀螺丝,把这个接口接到螺丝上,这样做一点用没有。
等电位是另一种保障,是在家用容易触电的领域内专门做的保障,一直需要这个,这个不是仅仅防止电器漏电,举个例子,你家浴室天花板里的电线被老鼠咬破了,电线搭在天花板上,天花板正好和金属水龙头接触,这时候水龙头就把电导到水里了,你冲澡时的水就带电,你用手开水阀就会被电,这种电没有220v,但还是会有生命危险。这时候如果水龙头接了等电位,天花板龙骨也接了等电位,甚至墙面地板挂了等电位金属网,就没有被电的可能性。 - 大雄junyee我们平时搞设计,一般只在插座回路装漏保。是不是有人没得摁啦,哈哈哈
- xinxin1982刚好是俺今年笔记里的
1:等电位联结:
2:接地部分: - lqtj88这个解释好清楚,好理解多了。 你这么说我倒想起来热水器上确实有引出来一根线,但说明书上也确实说打个膨胀螺丝接上去就行了,不能接挂架的,需要离远点另打一个。
- lqtj88好的,先收藏 ,需要时再详细研究
- silu4200说的一点也对,当时电工对答:万一里面的线路接地不好加之别人家发生漏电会直接传导到你家.....
貌似有点道理,就被忽悠了........... - 灰羽利亞这个电工挺好的,知道实际情况,我家的等电位盒只有盒子,没有金属条接到大楼钢筋笼,这种等电位不能接。大部分新小区也应该是这样,盒子是为了应付验收,这时候如果想要真正实现等电位,要打洞到有大楼钢筋的地方接好。
- 冴羽獠说实话,没按过。
谢谢提醒。 - xinxin1982@foxf91 哎,俺这也是实务考试里的一部分,也就是有个入门概念。。。真要操作。。那得专业电工问问。
- caiqian说白了就是可靠的重复接地 漏保坏了 还有保护作用
- czl831015半年按一次。有一次想起按了一下,漏电保护器直接冒烟烧了。但是还能合闸通电,马上下楼去买了一个新的自己换了。这种还是用施耐德或者西门子的就是贵一些
- jide64这个还用调查啊,99%的国人从来没按过,包括我。
家里,爹妈家,亲戚家,没有漏保开关的。 - timtu有些人家里有不允许断电的电器吧 哈哈哈
- hlhaidy不要说这个很多人家都没地线
- 熊孩纸爱萝莉大概就是这样子
- lqtj88这个简单易懂,学习了,谢谢。