孩子触电,漏保下面接漏保下面再接漏保,还可以这样?!

  • a
    aquariuslegend
    先说事:朋友昨天带孩子去爷爷奶奶家过周末(平时上学放学也是爷爷奶奶接送,朋友下班了再去接回家),钥匙串随手放在鞋柜上被孩子拿了去里屋捅墙壁插座玩,直到孩子“哇”的一声惨叫,大人才发现,赶紧送医院抢救。我二姑在医院当主任,朋友打电话让我帮忙找专家大夫(电话里已经语无伦次),还好最终抢救过来了,他老婆和孩子爷爷留在医院陪护。今天去现场看了下,墙壁插座里有安全门,不过没防住,还是捅进去了。配电柜里漏电保护器未动作(原因不明,15、16年生产,开发商送的,未过有效期)。朋友为这事吓的有点神经兮兮,找了个电工,说要配个“绝对安全”的,电工说一般二级漏电保护就已经很安全了,两个漏保同时失效几率很小,你要“绝对安全”就三级漏电保护,三个漏保同时失效基本不可能。


    总闸过欠压保护器→ 施耐德IC65 ELM 电磁式漏保 AC类施耐德IC65 ELE 电子式漏保 A类→ 支路ABB 漏保,不同牌子、不同类型,基本杜绝同时失效……… 我是头一次看到这么配的,还可以这样?!
  • g
    greenliuju01
    我觉得小孩以后也不会手贱了
  • f
    forlove
    这种不是先教育孩子为主么?
  • f
    forlove
    这种不是先教育孩子为主么?
  • d
    dl988399
    两边同时捅进去不太可能吧 ,捅一边 没事的,我小时候被电过很多次了
  • 维京海盗
    当然可以,冗余设计,但定期检修才是最合理的做法。
  • s
    suckbunny
    总不能外面所有公共场所都是3级保护吧?还是要小孩自身抓起啊
  • s
    shan0008
    这孩子以后不会手贱了,我小时候也摸过一次,之后再也不碰了
  • 伤痛杀手
    我被电过不下七八次
  • a
    aquariuslegend
    很多次……… 每次漏电保护都没起作用?? 捅一边也能电死人的……… 他这个钥匙串要是两边一起捅我觉得反倒没事,金属形成通路了,就不走人体了,也就是短路了。
  • s
    sinacomcn
    上次带电换家里的插座,上螺丝的时候螺丝刀滑了,零火线弹一起去了,打出一团火花。电有没有跳我都忘了。 家里220V其实还算好的,380的才是真吓人。
  • y
    ytsquall
    我被电过几次,都是碰到电线手瞬间弹开,手掌红了疼了几天。
    然后每次漏电开关都没发挥作用。。是不是我电阻太小了没触发?
  • 沿
    沿海地带
    我也被点过好几次,不至于去医院抢救吧
  • y
    ytsquall
    看运气了。。被电到手弹开一般都没事,孩子手握着钥匙被电到肌肉收缩不放那就扑街了
  • q
    qxq1982
    儿子小时候有次出去玩住的7天,刚进房间一会就跳闸了,然后就看到儿子拿着钥匙蹲在墙边的插座旁边,都吓呆那儿了,万幸没出事
  • d
    dl988399
    我们小时候哪有漏电保护器,我记得的起码6次多了
  • a
    aquariuslegend
    按理漏保应该跳
  • a
    aquariuslegend
    说是当时孩子不省人事
  • a
    aquariuslegend
    看来捅插座不是个例……… 还好你这个跳闸了
  • y
    yyyymm84
    家长们是不是对漏电保护开关有什么误解,漏电保护开关并不能防止触电的,只是为了降低漏电比如造成火灾或者触电造成人身伤害的损失,是降低损失不是防止。

    一般家用漏电保护都是30mA动作电流,就是漏电电流要达到30mA才会动作,你串三级也是30mA。这电流对于大部分成年人是可以摆脱或不会造成室颤导致生命危险的,但是对于孩子或者老人就不一定了,在0.5-30mA的范围内,很大程度会发生肌肉收缩心脏搏动紊乱等触电的感觉。当然还有10mA动作的漏电保护,但是也会容易误动作。另外漏电开关也不防止左右手一零一火的触电。

    所以主要还是家长教育,漏电保护开关只是多一道减少损失的可能。就跟汽车安全气囊一样,没听说有了安全气囊就可以随便撞不会死。
  • x
    xf22cn
    孩子已经这样了,还要怎么教育?
    另外还要考虑一个问题,今天是自己家孩子,万一亲戚家的熊孩子来了,也搞这么一出……
    所以多考虑一点是好的。
  • d
    dajian5300
    就算触发 漏电保护,弹一下也是超痛的吧,这个同意 教育第一
  • a
    aquariuslegend
    对啊,是为了降低漏电触电造成人身伤害的损失啊,他这次是漏保没跳,就像汽车安全气囊撞车没弹出,但是你多装几个,有一个弹出就能减少人员损伤,我记得沃尔沃好像就是这么干的,装好几个气囊围一圈。
  • 未名
    教育永远是摆在第1位的
  • b
    bianyuan77
    要想绝对安全也有法,就是把娃能碰到的插座单独一路,上个一比一的隔离变压器,只要不是同时碰到两极就没事
  • t
    tiberius
    教育第一,实在不行上插座保护套,插满
  • 白刃
    以前发神经二指禅点380的实验电源,当时傻了好几分钟,两个手指绿豆大的水泡,过后想想,命真大
  • h
    hao321322
    以前插过铁丝进入短路瞬间烧红融化,手被烫破,现在想想感觉好命大
  • 夜雨寄北
    我儿子会爬开始,我就买了一堆的假插头把家里所有的插座都堵上了。
  • 哈哈儿蚂蚁
    电磁式的动作快,电子式有根据电流不同的分断时间,一般是前级是后级保护的3倍,不过你朋友这么用,也没什么问题,前提是不漏电。小孩的电组和耐压跟成人不一样,家用一般30mA。
  • b
    bigeblis
    不懂路过
    应该可以吧???????
  • b
    bgcfb
    曾经又一次带电操作不小心手指放到零火线中间被电了下,疼了好几天
  • 醉舞2012
    有使用寿命的,一般人都不会换,除非不能用
  • q
    qie1394
    我家C级锁的钥匙好大,捅不进去!
  • K
    Kratosj
    小时候捅一边就被电得不轻得路过
  • q
    qqwqq
    施耐德漏电断路器 iC65N-C16A/2P Vigi 30mA ELE
    电流大小按照所用位置调整,一般总开63A,触发漏电电流按级数大到小,即总断路器分断电流一定要大于下级断路器
  • q
    qqwqq
    L/N同时直触早挂了,光电弧就能秒人
  • H
    HarryG
    有个问题,太灵敏了以后可能稍有动静就会跳闸(正常使用情况)
  • M
    Mufasa
    漏电开关上面都有试验按钮,按照规定,应当定期按试验按钮,看开关是否跳闸。

    电子式漏电开关里面的电路有可能烧坏,然后就不跳闸了。
    电磁式漏电开关内部的精密结构有可能卡死,结果也是不跳闸。
    这两种情况我都碰到过。。。。不止一次。

    至于串联很多个漏电开关,发生漏电时,跳闸没有选择性,说不定是哪一个跳闸,
    但安全性确实是大大提升了,只要任意一个跳闸,电路就可以切断。

    常见漏电开关动作电流30mA,但是手接触电源的触电电流与人体电阻有关,实际电流可能更大。

    绝对安全其实不存在,即使安装隔离变压器,二次侧也有泄漏电流,还是会造成触电,只是没那么猛(更容易挣脱)
  • c
    chen10247
    没事的... 我家水利局的,小时候哪有什么施工规范,平均每周触电一次... 最狠的一次十分钟没起来,我都习惯了
  • n
    ningningbobo
    小时候经常。。。习惯了!
  • Q
    QYE
    小时侯被电确实不是一次两次了,虽然220V电死人概率不大,但对孩子来说增长记性绝对是深刻的。
  • 无心飞翔
    捅火线了,通过身体跟地形成回路,不被电才怪。小孩体积小,反应更大。

    漏保是通过判断回路中电流进出不一致且达到多少mA的时候,就认为有漏电(包括楼主所说的这种新形成了跟地的回路导致漏保进出电流不一致),然后就跳闸。
  • h
    hoolay
    家里一个漏保够了,上面有个实验按钮每个月定时要按,坏了要换
  • m
    ms75738
    我小时候被电过无数次。。还不敢惨叫,怕被打。。
  • z
    zdiljx
    我也捅过,不过只感觉有点麻,没其他反应,可能因为我身体没接触其他导体
  • v
    visto
    你这是小时候捅上瘾了?
  • p
    passgod
    确实可以的。

    我租房时电水壶溢水就漏电,有时是电箱的漏掉保护器跳闸,有时是电表处漏电保护器跳闸。整个楼层还有个总的。

    总之,漏电保护器串联,当漏电发生时,最敏感的一个会跳闸

    漏电保护器没跳,也不一定不合格。因为要持续0.1s漏电保护器才会作用,偶尔被点打一下时间都很短,不至于触发漏电保护器,一般也不会致命(但心脏很容易受电流影响,电流有可能恰好导致心跳停止而致命)。

    如果被电“吸住”,0.1s后漏电保护器跳闸。没有漏电保护器会致命的,经常有新闻,被电死的,都是没有漏电保护器的老旧房屋。

    对于触电来说,有人会CPR(心肺复苏)能救命。
  • a
    a407450333
    你是不是没关注到重点,“触发阈值”
  • a
    aquariuslegend
    非常感谢! 我想问下隔离变压器通电瞬间 漏保有很大概率跳,持续工作后直到关停 漏保也不会再跳了,这是什么原因造成的? 还有我想给电脑配个UPS,隔离变压器是接在UPS前面还是后面,UPS买在线式还是后备式?