家庭装修,关于空开和漏保,求指教

  • t
    taxman
    家里装修,需要买空开和漏保。但是电工师傅开的单子是总开关带漏保,其余回路全部是单P的空开。
    但是我在网上学的,都说这样不对。
    我这样搭配,求看合适不:
    总开关: 2P 40A 不带漏保
    2个挂机空调(在1个回路):1P 25A 不带漏保
    厨房回路:1P+N 25A
    卫生间回路(没有电热水器):1P+N 16A
    客厅插座回路:1P+N 16A
    2个卧室插座回路:1P+N 16A
    照明回路:1P 10A 不带漏保

    如果在总开关装漏保:
    这样的选择电流选择大小合适否
    总开关: 2P 40A 带漏保
    2个挂机空调(在1个回路):1P 25A
    厨房回路:1P 25A
    卫生间回路(没有电热水器):1P 16A
    客厅插座回路:1P 16A
    2个卧室插座回路:1P 16A
    照明回路:1P 10A

    [本帖最后由 taxman 于 2016-4-15 17:04 编辑]
  • h
    hmilychen
    全部都安装漏电保护开关,安全
  • 一叶知秋
    二楼终结话题了
  • N
    Nothing
    漏保是发现你回路里有电流跑出去了(家电外壳带电水管带电)之类的保护手段,一般发生的很少很少,所以很多都是总开关上装一个,相当于监测全屋。多装的好处是万一一个回路上漏了别的房间不影响,但是贵啊。。。
  • 丈母娘
    二楼出钱,我全部买!

    事实上只需要买一个总开带漏保即可

    当然如果你们家上千平米,名贵古董字画数千,当我没说
  • h
    hyaigy
    总开可以不带漏保,最好63A的,其他回路全部1P+N,卫生间、厨房、空调保守点上32A,其他20A
  • f
    fooltiger
    方便且安全的做法是所有插座回路带漏保,总开关带漏保。

    只有总开关带漏保安全上也是合规的,就是误跳的概率增加了。

    本帖最后由 fooltiger 于 2016-4-15 17:09 通过手机版编辑
  • w
    wwdzcjsmxx
    用电相关的全部上大一号的准没错
    总40A的请改63A
  • t
    taxman
    听说大了会起不到保护作用啊
  • F
    F717
    入户电线如果是10平方,可以用63a总开。总开不带漏保,回路全部带漏保,施耐德千元左右搞定,其实不贵
  • 大手
    我一共用掉19位

    总开63a 带漏保 4位
    中央空调 32a 1位
    卧室空调16a 1位
    厨房空调16a 1位
    照明16a 1位

    厨房 冰箱一路 10a 1位
    插座一路 16a 带漏保 2位
    烤箱等大功率电器 32a 带漏保 2位

    卫生间插座和暖风机 20a 带漏保 2位

    房间插座 两路20a 带漏保2 位
  • f
    frankh
    入户线4平方?

    住单间么?
  • 傲笑乾坤
    总空开不用漏保,灯具1P不需漏电,插座必须2P带漏电、空调最好每个单独回路,因为每台空调满负荷都是2kw左右。热水器单独回路,卫生间、厨房各自单独回路,卫生间防水插座,热水器如果自带漏电,动作电流不得大于15mA
  • 傲笑乾坤
    关于插座为什么要2P空开,因为民用建筑电气规范要求插座等回路一旦跳闸,必须零火线全断开。2P空开接线方式是零线火线进空开,然后出空开接插座回路。而1P空开都是火线进火线出,不断零线,零线从回路直接回配电箱零线汇流排。
    检查接线,要求灯具必须接在零线,开关在火线;插座严格按照左零右火。地线及等电位必须连接准确。另外配电箱接线处,铜线鼻必须用焊锡做防腐处理,接线盒铜线连接,焊锡后缠绝缘胶带。
  • 下贱的蝴蝶
    我来说说为什么对于城市普通家庭来说,漏保无用!!!这里先不说漏保的几种检测原理,只谈为什么对于普通城市家庭是无用的,一般正常智商的城市市民,是不会把全场9.9块里那些一眼看上去就不安全,粗制滥造的所谓电器带回家用的,而正规渠道所出售的电器自然是经过国家3C认证的,首先电器设计在物理上就做了各种防止漏电的措施,哪怕烧的一堆焦炭了,也不会发生漏电。而国产漏保因为成本原因,在漏保里最先坏的是电容,随着时间的推移,基本国产漏保都一定会失效,开关不是推不上去,就是推上去就掉下来,当然了会有人说,既然你说漏保无用,那么为什么还要普遍家庭安装漏保呢,很简单,人上一百,林林总总,防风打火机防风但不防煞笔,甭管你需要不需要,先给你装上去再说,反正不是花自己的钱,万一给你省了,回头你家出个什么奇怪的人出了事情,谁担得起责任?
  • 下贱的蝴蝶
    根据我十年的经验,最关键的还不是你说的这些,而是要立马拿一把螺丝刀赶紧把所有的螺丝给紧一遍,百分之99.999999999的故障原因都是一开始装修电工没紧好螺丝,配电箱里要紧,房间各处的面板更要紧,不然就等着面板因为接触不良而发热烧毁吧。
  • f
    frankh
    您说的是20年前的一般吧,现在空调线都得做4平方
  • t
    taxman
    居然蝶大都进来了
  • l
    lobydenk
    漏电保护 总开关一个 其他像电热水器的 有触电可能的独立加一个 以防总闸失效
    像办公室 就会照明 插座 等全部分类一个 主要是减少可能跳闸时的影响 一般家庭不需要吧
  • 下贱的蝴蝶
    你自己在家里布设多大的电线都没用,因为所有的短板都集中在进户线上,一般进户线是4个平方,你在家里就是布十个平方的线也没用,而且万一烧毁了进户线就很麻烦,心黑的也许会狠狠的敲你一笔罚款。
  • 下贱的蝴蝶
    很多人看不起4平方的线,那么我就来科普下4个平方能带多大的功率:5.4千瓦到9千瓦,你一台普通挂机也就1.5千瓦,
  • 下贱的蝴蝶
    因为进户线只有4个平方,那么总开关的最大电流只能买40安的,因为4个平方只能承载39安的安全电流,只要超过40安的根本没办法去保护进户线。
  • 下贱的蝴蝶
    现在只要正规厂家生产的电热水器都有物理保护的防电墙,因为这是强制安规,所谓防电墙其实就是PVC来回打弯的管子而已。所以电热水器不需要漏保。
  • f
    frankh
    别不懂装懂好不好

    住宅设计规范GB50096-1999
    电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
  • 下贱的蝴蝶
    你收的标准是住建部的,供电公司执行的可不是这个标准。
  • 下贱的蝴蝶
    本地进户线和电表工程全部被供电公司三产垄断,不经供电公司三产施工,一律不给供电。
  • f
    fooltiger
    你儿子拿笔捅一下插座你就知道厉害了。
  • F
    F717
    我的入户线是10平方的。
    当初布线的时候我选择单股线,为的是使用松下的速接端子开关插座,完全不用担心电工没上紧螺丝,一捅进去就行
  • 8
    888999000
    蝶片就不要用马鞍山经验来瞎指挥啦
    现在经济不好,发的电根本用不完,电表年年换,进线天天改,全都涨到60安以上了
    你装个小开关过两天也得换
  • a
    ashbringer_k
    现在入户都尼玛10平方的好么 卫生间就4平方 一般卫生间和厨房带漏保即可 总开关带个就行了
  • i
    isis520
    记得分路清楚,做好标识,有电工基础可以考虑把预留的灯线做成一些标准接口,即插即用,维护起来方便。

    反正我现在极度不放心电工,不如自己做的保险安全,以后家装电一律自己动手,选材施工自己心里有底~~
  • o
    oando
    表后线一般是开发商负责,供电局到表前,国家规定10方,怎么可能改到4方,当现在的业主是傻子吗?投诉分分钟。
    进线开关改大没啥用,进线有匹配,上游的出线开关就限定了,进线开关放大就只是起了个隔离开关的作用了。再退一步说,电表也不匹配了。
    漏保每个插座回路装当然最好,相互不影响。
    实际上家里除非住的人多,高峰符合的同时使用不太多,即使电器满负荷使用情况也不多。
    现在新建的房子要求进线设置自恢复试过,欠电压保护,如果你所在区域电源质量一般,建议不要用这个玩意。
  • o
    oando
    另外说一下,现在一些大的开发商每个回路都配漏保,品牌也不差,回路也合理,因此在自己装修的时候并不一定要把开关都换掉,我上次看到过装修公司把原来施耐德高端开关换成低端开关
  • n
    nosmoking
    学习一下,马上要装修了