家里两次跳闸了,原因不明。

  • D
    DaPanDa
    漏电了,找电工查线,有一定可能墙里面电线烧了。
  • w
    wflove
    漏电保护跳了?
  • 2
    2014-04-04
    漏电最难查了,先查饮水机。
  • y
    yxmr
    一个个线路排除,我上次找了个电工花了百来块最后发现是一个插座短路了。。
  • q
    qypz
    空开坏没
  • 德味儿
    浴霸线路查一查
  • b
    bababom
    面板拆开,看看后面空开接线有没有发黑或者烧灼过的痕迹。有的话,把那路线接别的空开看看。 iOS fly ~
  • c
    chews
    线被老鼠咬了小尾巴~
  • d
    daijiajia
    找电网换的电表箱里面的空开 就没有跳了 iOS fly ~
  • C
    Crack990
    电热水壶底座?
  • 男巫
    巧了,我家也是跳了两次,一次插座,一次空调。
  • s
    scpj
    我家也是,怀疑是坏掉的节能灯没换下来的原因,因为每次都是晚上开灯的时候才跳 iOS fly ~
  • 西
    西小柚
    我家也有过这情况,是公开坏了 iOS fly ~
  • r
    rochester
    我家的也是跳了两次。花了一个早晨找到了,拆了所有面板,原来是墙里一段电线短路。直接外面跳了一根线搞定。我太佩服自己了iOS fly ~
  • d
    duwang1883
    空开坏了 HiPDA·NG
  • p
    pzc
    可能空开故障
  • m
    milov
    把空开下面螺丝拧一下看松了没
  • z
    zhxutao
    先搞清楚是否是漏电动作了。从易到难,先换空开总成。
  • c
    cyrix
    用排除法排查一下,重点查一下拖线插板,经常是漏电的大户
  • z
    ziang
    可能是漏电开关故障了,我家之前也是,厨房是一直开着热水器的,一段时间厨房所有的插座都没电,家里其它地方都没问题,看了下总开关和厨房的漏电开关都没有跳闸,把厨房的漏电开关打下再打上又可以恢复供电最后把厨房的漏电开关换了个32a的解决问题。
  • l
    lin16303
    漏电保护,查查厨卫有没有漏水包括天花板和地面
  • n
    netsuperman
    查查地插,特别是被垫子遮住的那种
  • 胖菜鸟
    也有可能空开坏了
  • m
    mcswang
    我上次把路由器电源换了,就好了,一直跳
  • s
    sunflyli
    我上次经常无故跳,是空开坏了,换了就好。
  • 疏导者
    +1
  • 我怎能不变态
    找物业啊
  • b
    bingdunan
    换空开。
  • 我是民工
    有漏电 iOS fly ~
  • d
    during2
    我公司有一次是空调排水泵坏了,水漏出来滴到一个插线板里。
    每次故障要等到空调运行到滴水才能再现,找了很久才找到
  • n
    night571
    小厨宝