跳闸,怎么排除呢?

  • d
    dqfish
    全拨了。如果正常。再一个一个接上试
  • b
    bluebaby
    不是短路就是漏电啊,把所有电器都拔了试下
  • x
    xy455380512
    试试零火线交换位置,我家是类似情况,说是可能线路破皮了,不好找问题,交换了下凑活用了
  • o
    opensesame
    说个个例:几年前有次6月份天刚热,要开空调,发现电压不稳,灯闪,各种排除没有办法,找电工,排查后把家里弱电箱里开关整套换了,好几百,换了没解决问题,继续查,最后查到单元楼的总电表箱,发现我家里电表上的空气开关那里松了,拧紧后故障排除,百花了几百,电工都没好意思收工钱。
    我是估计别人谁家查电路的时候弄松了,我是搬进这个小区比较早的,后来几年一直陆续有人装修
  • w
    whoeasy
    这个可能性很高。我家原来也是这情况,后面猜测是有线路受损漏电,零火线互换后没事了。
  • o
    ohjust
    回复1#zoewendel
    先找容易进水,短路,功率大的插座茶,当然也不能排除开关本身质量问题 iOS fly ~
  • g
    guozixia
    先看家里总表箱,挨个漏保摸下看下,有没有哪一路发热发黑,大部分都是这里的问题
  • a
    anyname
    先看电器,电器没问题就是线路可能坏了,我什么都不插,还是跳闸,电工卸了10几个插座,找到问题了,就是线路受损,但是更换很麻烦,就把地线用了,它后面连的5个插座都没有地线了。