我也问一个空调跳闸的问题
- nideba以前都正常用,就是最近一两个星期才出现的,房子里面有3,4部空调,空调单独用的一个线路,有时同时开十,二十分钟后就跳闸了,单独跳空调线的那个闸,总闸不跳,只要推上去就又可以用了,再用个十,二十分钟又会跳闸了。
这个是线路过载了么?以前都没啥问题的 - tangjianbin是空开不是漏报跳吧?摸下空开有温度升高吗?可能是过载?换一个空开看。 fly ~
- nideba是空开跳,那个凸起的不跳,直接推闸就可以继续用了。下次跳的时候我来注意一下温度
- 出租车司机换空开
- cwnd换空开。换空调的插座
- tonie我碰到过,墙插问题,换一个解决。
- 风一样的sb把空开接线的螺丝拧紧一下,有6成机会解决问题
- 行走的拖拉机我是空调开着
立式电风扇再开着
都正常
然后电风扇开摇头
摇1~2秒就自动关机了
开始还以为是电风扇电容的问题
后来发现不开空调只开电风扇的话
就能摇头
理解不了 D版有你更美丽~ - andyljc那只能关一个了
- zhxutao3、4部空调是一个空开吗?空开跳闸时候是这几部空调都开着吗?
一般过热跳闸外部有几个原因,一是线路本身过流导致发热跳闸,或者是接线处松动导致接触不良发热 - lixiangorz直接推了就能用应该就是过载或者空开发热变形了