问个白痴问题,水塔增压先装过滤还是先装增压?

  • y
    ywt8855





    设备就是上图那2个,图三是水塔位置,自住5层楼,从一楼接水管到5楼顶的水塔,然后再由水塔往楼下供水,3-4楼水压太低了,朋友建议是装增压泵,也顺便买了个前置过滤器,在不影响水压的情况下,是先装那个?
    个人观点:先过滤再增压,好处是对增压泵好,长期不生锈,坏处可能功率大,要从过滤器里吸水出来 ,过滤器也需要水压的,,,先装增压的话反之,,大概是这么样一个意思,,不知道大家能明白不?表达的不是很好,,
    求大神给个建议
  • y
    ywt8855
    图3是 打算安装的位置
  • z
    zhxutao
    我认为是先过滤后增压,这样也可以增加增压泵的寿命。
  • s
    sdlzsdlz
    6楼 藤原的泵 先过滤后增压
  • b
    boyinfly
    这是自制二次供水???

    水压低装增压泵就行了,干嘛还要弄水箱搞二次供水?是流量不够?
  • y
    ywt8855
    嗯,过滤是要水压的,水压从水塔到过滤这个位置基本过不了,就没什么水压,要靠泵来吸,长期这样会不会对泵不好,会不会给泵带来超负荷工作?
  • y
    ywt8855
    农村经常断水,不搞水塔有时断水就很头痛,之前不搞水塔的时候 ,装的前置过滤器后也没水压,不装水压够用,我这边基本家家都装水塔,跟风吧
    过滤一定要装,农村水质真一般,
  • b
    boyinfly
    如果乡下地区,供水稳定性差的话,还是有必要自己搞个储水罐的。
  • l
    lvyvbo48
    我家的方案是:净水器+单向阀+水塔。
    日常供水:进水管压力大,直接通过净水器到全屋(含水塔),水塔单向阀自动关闭不输出。
    断水时:进水管没有水压发,水塔压力打开单向阀向下供水。
    因为断水频率不高,所以水塔水压的问题基本无视。断水的时候有水用就好,不勉强。
  • l
    lvyvbo48
    净水器买8吨10吨的,大才是硬道理。然后做反冲洗,经常反冲洗下,提高膜寿命。我这个方案,原来进水水压多大,日常用着就多大。。。
  • s
    suppose
    任性点 2次 过滤! 过滤-增压-再过滤
  • c
    carlist
    压力罐还是带透气的?
    如果是透气罐最好加一个碳罐
    入水过滤泥沙进罐
    出水过滤泥沙进泵
    泵后继续过滤出净水洗菜洗澡
    净水过RO过滤器饮用做饭
    就差不多这个意思
  • z
    zhxutao
    按照你的描述,储水罐是常压的才行,既然装在屋顶,利用落差接一个前置过滤器没有问题。
  • x
    xg8869
    3L说的对,赞同
  • y
    ywt8855
    水压不够,无法过滤啊,我估计装了碳罐水都 上不去5楼水塔
  • g
    gzol
    前置先装到水表后啊,然后增压就装到图3的红圈位置,不然罐子里时间长了会有泥沙
  • c
    chen10247
    先过滤后增压,但是你要算过滤的最大流量和增压的最大流量评估设计阈值,可能需要多个过滤分管并联
  • l
    lvyvbo48
    水都能正常上5楼了,整个大的10吨(长一米5左右)的全屋净水器过滤下压力完全不是问题。
  • y
    ywt8855
    我试过了,水表在一楼,本身就是一楼直接供水到5楼顶水塔,装了过滤水很难上去,基本就等同上不去,没水压,不装过滤就 上的去
  • 未名
    过滤器不会爆吗
  • J
    Jabari
    家里和你的情况一样,装过增压泵又拆了,水压时大时小,不是恒压的!无论开哪个水龙头水泵都会启动,然后几秒停机,结果就是哐当哐当的声音,从水管传到楼下,吵的很!
  • 猫儿扛着枪
    可以和我一样啊。水塔前置过滤。然后在水塔。接着增压泵
  • g
    gzol
    你装的是图2的?这种应该没啥压损的啊?
  • g
    gzol
    +1,水塔只是应付不时之需,平时还是直接自来水,不过还是要不时的清洗一下水塔的