自己修空调被难住了

  • y
    yanzei
    格力室内机漏水,看抖音要清洁下室内机出水口,费半天劲拆开看到好像也没咋堵,再看下一条还要从外边滴水管吹一下气更好,现在麻烦了,滴水管在凸窗上边,没安全措施完全不敢操作,现在拆了外壳摆在那儿了
  • l
    ly023
    冷凝器脏了也会漏
  • d
    dickhunt
    上面两颗胀管松了,没固定好倾斜了也会滴水
  • l
    leichangxu
    哪要那么麻烦……清理下室内机的整个水槽,排水管用五类网线通一下就完事
  • h
    howelee
    这个情况和我前几天一样,空调用了7年,今年开始室内冒水,吸管插进室内机接水盘出水口吹气只能暂时止咳,过半天又冒水。立马TB买了中央空调管道通炮,3根纤维棒1米的还有刷头,本来想在室内通出去,不过太硬没办法,只能从室外漏水管往里通,一堆堆浆糊状东西,3米还不能通到室内机,不过漏水情况不再出现,建议你如果想试试要买5米,刷头备2个,因为刷头重复利用的可能性太低,看到你都不想洗干净它。
  • n
    nabc
    没有售后么?
  • r
    red110
    同样漏水,找的师傅爬出窗去弄了下出水管,也是吹了下,花了90HiPDA怪兽版
  • y
    yanzei
    省了90,终于拆开外壳,清理了一下水槽和出水口,控制器沾了点水,晚上干了试一下,这次不从外边吹了。
    格力冷静王的外壳还真不太好拆,90块钱的毛病拆开再按上就值85
  • y
    yanzei
    回复5#howelee

    没看到你吸管这办法,可惜了
  • p
    pcwawa
    外面吹不着,可以从里面吸
  • k
    kindleer
    我用通马桶的一炮通,伸出去对着排水管,打了一炮好了。 iOS fly ~
  • y
    yanzei
    回复10#pcwawa

    这个想到了,但也没合适工具
  • j
    jackyxiongcn
    我是用吸尘器接外机滴水管,吸一会就通了,注意会有脏水进集尘仓的
  • y
    yanzei
    回复13#jackyxiongcn

    滴水管确实够不着
  • b
    bluebear
    前几天家里格力空调漏水,也拆了外壳检查,发现导水槽和筒扇积了多年厚厚尘垢,不洗根本不想再用。费劲把水槽拆出冲刷干净。滚筒不敢拆,因为上次拆的一台筒扇装回去出现噪音,最后空调只能扔了。筒扇叶片用牙刷沾水刷,费半天劲。

    B站视频都是清洗过滤网、导风板、最多热交换金属鳍片,即使号称专门循环水清洗空调的也是这样。其实空调过滤网外,最脏的是导水槽和筒扇,但这个确实不好拆,复原后容易产生空调噪声,引起纠纷。

    有个问题:
    格力小绿景的导水槽里面有一长条泡沫塑料,就是包装的那种材质。但之前拆的空调导水槽里面都没有这个。感觉容易引起积尘和堵塞,不知道这个泡沫件的功能是什么?
    我有个猜想:是不是运输过程中使用的,安装工没有给去掉?
  • s
    sun112
    用个打气筒在室内机排水孔打几下基本就可以了,前些天刚搞定了一个
  • l
    ly023
    淘宝买个专用接水布,高压水枪。清洗空调也不知道多方便
  • g
    gongfulong
    回复15#bluebear
    这个泡沫的作用是过滤大颗粒灰尘,避免堵塞导水管。 来自西部世界
  • 胖菜鸟
    吹了一下110,就前几天,20年的空调堵死了,一启动室内机哗哗的跟瀑布一样美版ip7p iOS12 128G 无锁了!
  • j
    jeadong
    最近好多这种。我是外水管下垂,漏不到排水管了。要时不时去固定 客户自己端
  • t
    tiret
    查看了一下,室内挂机与室外机的高度差大约有两米,两米落差所形成的水压也不小了。

    鉴于室内机也有空气滤网,冷凝水里的固态杂质应该不会太大,排水管被堵死的可能性想必也不大。

    楼上那些被堵的是不是室内机是柜机?但柜机排水管入口端的高度也比室外机要高个一米以上吧。
  • s
    stilwen
    拆下内机外壳 挨着倒两杯水从排水管进去
  • 玻璃虫
    谢谢,正为这事烦恼,咋没想到用网线捅下,网线的软硬度刚好。 iOS fly ~
  • 玻璃虫
    收藏,做个记号
    iOS fly ~
  • 不留痕
    叫售后也没多少钱。
  • l
    lin16303
    今年室内有一台大金漏水,我没有从拆室内机开始搞,而是把室外pvc包管布破开了,找到出水管剪断水就哗哗的流出来了,不知道是后面哪段堵住了。重新接了一段排水管解决问题。
  • h
    howelee
    回复24#玻璃虫


    网线我也试过,室内机通不出外面,用USB线还行,但USB线太小了也就放弃了,最后还是用6MM的纤维棒通的
  • h
    howelee
    回复22#tiret


    我家是分体大1P变频,出水口离排水管高度差3米,中间还是一堆糊状物在空调排水管软管里,清洁完看物业装的排水胶管里面也是一堆堆的糊状物,唉~这物业用的管太细了
  • h
    hlb
    我下午刚解决这个问题,拆开清了一遍灰,某宝买的空调清洗剂喷了半瓶,OK了。
    另外一台不制冷,叫了美的售后换了个外机电容,因为过保1年,花了150块。淘宝查了下十几块一个,自己爬上爬下就不省这个钱了。
  • b
    bobs004
    都是高手,家里空调也漏水,开机十几分钟后开始向外洒水,怀疑是水槽塞了,拆了外壳才发现根本看不到,感觉要完全拆解才能看到槽,怕装不回去,只能作罢,型号不知道,格力的,壳子上写着凉之静直流变频
  • t
    tsounny
    对解决冰箱冷凝水管道堵也有用。
  • c
    change2046
    此贴留下足迹HiPDA怪兽版
  • 盛世美颜
    马克一下
  • 玻璃虫
    谢谢提醒
  • y
    yanzei
    回复31#bobs004

    抖音应该能搜到拆开视频
  • b
    bobs004
    回复36#yanzei

    找不到,大多是拆掉外壳就能看到水槽了,小部分视频是拆蒸发器,我怕拆蒸发器拆坏
  • s
    swyu123
    找个东西把水管勾过来。。。水管够长吗。。。
  • 二花
    刚花了300洗了4个空调iOS fly ~
  • 王汉学
    空调工都给你们搞到失业了! iOS fly ~
  • u
    uklh
    .......