接个墙插,只有电笔,接完跳闸,什么情况?
- howlet跳的是漏电保护?那就说明12V的那个红线很可能是地线。能找到另一头看看吗
- howlet这尼玛乱接啊!
跳的就是漏电保护。无证电工乱搞,害死人不偿命。
线也偏细。找个电工来看看吧。 - gusu零线怎么会有12v电压?你这个220v电压是怎么测出来的?
- Fanboy就那种电笔,放上去显示220。
插排上量零线,显示是12 - vccn2008以前家里老房子改插排遇到过,你可以买一个白炽灯,接在火线和任意一条线上,试试看通电,灯亮不跳闸,就对了,跳闸就是接到地线了,中间有负载,不会烧线路。
不一定安全,但是我就是这个搞法 - 番小木零线地线可能接反了
- 好好人买个智能测电插座吧
- 小乖鱼跳漏保=接地进电。把地线剪掉算了 iOS fly ~
- crc8找持证电工搞,上门请先检查证件。
- fanconi肯定漏电了,,,,,,
- Fanboy也是线太细? 那我找人弄弄
- www.hi-pda.com/第一次见上进下出,四彩电线。
- rochester这强电箱看着好危险。时间长早晚漏电
- antliu楼主需要一个零火地测试器,这是电工接错了零线和地线,本来该从零线的电流走地线了,然后漏电保护器动作
- howlet同意。本来想给楼主一点意见的。看到这个图,咽回去了。
- 好好人这么细的线,却是c40的,,,
- Fanboy现在貌似物业几年前接的。
刚才已给电工打电话了。