家里漏电保护开关跳闸,真电工进

  • 谁解心缘
    如图红框,这已是出问题后新换的漏电保护开关。线路就是客厅和两间卧室的墙面插座,线路上就是一台电脑,风扇,台灯,电视啥的。
    上周六晚上8点左右外出散步,9点回来跳闸,打上去,大概10来分钟跳闸,10点半后,正常不跳了。晚上正常电脑,第二天白天电视,风扇都正常。到了下午6点后,又跳闸,打上10来分钟就跳,大概到了10点多后,又正常了,然后一直到第二天正常。

    昨天白天,小孩在家,说是中午跳了一次,打上去,没跳。到了下午6点后又跳,隔3~5分钟,到12点还是一直跳,不管了睡觉,今天早上6点打上,现在一切正常,线路上该拔的电器都拔了,到了晚上那个时间点就跳,白天,全插上,不跳。

    这情况不太懂啊,打上开关,没声音,没发现火花,其它开关都没问题,住了3~4年了。看看有啥突破没有?
  • 似水无痕
    只能挨个试了。。
  • i
    ifeelyou
    先检查每个插座零火地是否正确
  • 谁解心缘
    回复3#ifeelyou


    新房,装修3~4年了,以前都没问题。
    基本就是晚上跳
  • x
    xinyuliu
    红框的蓝色线看起来接着怪怪的,重新装一下,保证插到位拧紧. iOS fly ~
  • i
    ifeelyou
    回复4#谁解心缘

    我遇到过的就是火线接错,和漏保坏了,不定时跳,开发商是德力西,后来换了几个正泰,然后换了公牛,一开盖红绿蓝
  • 明月青峰
    我也碰到过,后来发觉是电器问题,开始不定时跳闸,换了施耐德的漏电保护还是一样,我这个不定时是N天甚至N个月跳一次很难判断,各个电器都怀疑过,开关插座都检查过没问题,后来突然有一天海尔的电冰箱坏了,来修的时候发觉就是因为这个电冰箱压缩机的问题导致的跳闸,如果你漏电和开关都没问题,先检查一下电器,一个个断电测试,最后吐槽一下海尔的电冰箱,百度一下这个压缩机坏是常态,垃圾品牌
  • 谁解心缘
    回复7#明月青峰


    线路上没几个电器,全拔了,晚上还是跳。白天全插上,都用,都不跳
  • 谁解心缘
    回复5#xinyuliu


    已扭了几次,晚上在扭几下看看
  • 我是民工
    回复1#谁解心缘


    看看线头是否松了啊 特别是墙插里面的线头
  • 我是民工
    回复8#谁解心缘


    全拔了还跳 那应该就是 线路有隐性短路吧
  • 谁解心缘
    回复6#ifeelyou


    我家这是住了3~4年了,以前一直没问题,上周六突然出现,还好,其它的不跳,这条线不用也还是能忍。
  • 谁解心缘
    回复10#我是民工


    那要慢慢的每一个排插拆了扭几下看看了,这条线有应该有17~18个插座
  • x
    xinyuliu
    回复9#谁解心缘
    关键不是扭,得插到位,螺丝松开插到卡扣里面,再紧住,铁片要完整压到电线. iOS fly ~
  • 我是民工
    回复13#谁解心缘


    没办法的事儿 电工做事儿没做好!
    也有可能某个插座的线路破皮 潮湿后就短路~~

    我也遇到过类似问题 后来是更换插座 就好了

    @星辰大海
  • 谁解心缘
    回复14#xinyuliu


    好的,其实这问题我也注意了,晚上拆下在试下。
    但前几天的观察,都是晚上6点后跳,晚上12点后正常,尼妈的。
  • s
    scpj
    我家最近也有这样的问题,只要家里有人就有可能跳,没人肯定不跳。换了总空开漏保也没用,打算每条线路上都装漏保,查查看是哪条线路。 iOS fly ~
  • e
    endhome
    仔细查插座的接线,我家出现过,诡异的是电器插上还能用,就是莫名其妙跳。
    找了个老电工师傅查,最后发现还是插座线接的有问题。具体的我也不懂。
  • i
    ixzd
    下雨天,太潮湿了。
  • e
    egoboo
    某个设备负载时漏电,全拨了还跳就全部面板拆开看有没有异常了 iOS fly ~
  • s
    sunsine
    有电流表没?一头接地一头火线零线量下去,基本都是插座接线问题。
  • c
    chaos
    这个电箱接的和我家的有一拼,太乱,抽时间得整理一下
  • 紫熊
    插头接触不良吧。 iOS fly ~
  • r
    rochester
    和我租的房子一模一样,只能一段段排查。最后确定是墙里的一段线短路了。
  • 谁解心缘
    回复25#rochester

    也是白天不跳,晚上跳?电器全开,全关都一样?