有没有懂电路的朋友,空气开关跳闸求助!

  • 飞雪俏佳人
    posted by wap

    问题描述:空气开关总开关跳闸,其他分开关没有跳闸。把所有开关都关了,单独打开总开关,过个两三分钟就跳闸。

    总开关边上有一个黑色的方形小按钮,以前跳闸,小按钮会弹起,一般把小按钮按下再推上总开关就解决了,这次跳闸小按钮都不会弹起来的,推上总开关两分钟左右就跳。

    这大过年的电工也找不到,这悲剧的。
  • f
    foxhounds
    电器短路或总功率超载。
  • 2
    28210442
    可能是总空开的问题,也可能是其中一个空开(或者家用电器)短路,也可能是用电量太大吧。
    把墙插的空开断了,观察一下看看总开关还跳不跳,跳的话,把其他空开依次断开,看看哪个断开后让总开关跳闸,换了那个就行。
    如果墙插的空开断了总开关不跳,那应该就是你家用电量过大的问题了。

    [本帖最后由 28210442 于 2012-1-21 21:25 编辑]
  • 飞雪俏佳人
    posted by wap可是把所有开关都关了,单独打开总开关,过个两三分钟也跳闸。
  • 2
    28210442
    这还用说,总空开有问题啊。换之
  • s
    stukov
    照明用电应该不会太大导致过载

    是不是总开关(断路器)的弹簧扣不行了 挂不住
  • l
    libramz
    你家有漏电的电器,把最近用的电器拔掉再试试,常见的是纯进水器

    [本帖最后由 libramz 于 2012-1-21 21:35 编辑]
  • x
    xcj00xx
    空开坏了,233,弹簧质量问题
  • 飞雪俏佳人
    posted by wap

    明天去买个总空控换掉试试看,总开关是单独卖的么,是不是有电留量的区别,明天拆下来去电里找找,更换不麻烦吧==!大过年找不到电工!
  • w
    wood
    有短路的电器,比如电源排插,排查一下。
  • w
    wood
    有短路的电器,比如电源排插,排查一下。
  • 流浪的枪骑兵
    前一段我家出类似问题
    据电工说法,墙里面的线估计破皮了,漏电保护器比较灵敏,所以会跳
    电工把破皮的线换到零线上了,然后凑合着用
  • 2
    28210442
    换总空开的时候记得把楼道里电表下面的空开关掉,不然容易被电到。
  • d
    donghongfeng001
    带漏电保护的吧
  • 飞雪俏佳人
    posted by wap

    谢谢各位tgfcer
  • e
    exexe
    2 3分钟不是漏电,你换个空开就会好的
  • b
    breeze7086
    漏电保护器坏了,我前几天刚是同样原因维修。保护器烧了那个漏电测试小按钮就失效了
  • 飞雪俏佳人
    posted by wap换主空关?还是连边上小按钮一起换?
  • 山药
    五金商店不就有卖的怎么拧下来再换上新的